中置柜的绝缘距离
lanbozhou
lanbozhou Lv.3
2009年01月06日 19:50:57
只看楼主

10KV中置柜的绝缘距离125是怎么算出来的

10KV中置柜的绝缘距离125是怎么算出来的
免费打赏
zhaokc
2009年01月07日 09:40:35
2楼
不是算出来的,是电力部标准规定的。
回复
wjq215
2009年01月08日 08:39:36
3楼
电力部标准DLT404规定,10kv产品带电体间距离不小于125mm;
回复
电隐
2009年01月08日 12:04:23
4楼
不是算出来的是电力部标准DLT404规定,10kv产品带电体间距离不小于125mm;
回复
ykxzj
2009年01月08日 14:53:38
5楼
GB3906和GB11022规定的!
回复
zjqzwjf00
2009年04月22日 19:06:06
6楼
空气闪络和击穿问题可以参考高压的书籍,有相关公式可以计算!但是结果需要修正
回复
wbbdkai
2009年04月22日 19:50:49
7楼
是电力部标准规定的。加入群83176661
回复
evangenlin
2010年05月22日 16:42:24
8楼
不是10kv产品带电体间距离不小于125mm吧,应该是带电体距离地的距离吧,带电体之间的距离应该根据柜体的宽度和电流的大小确定的
回复
yeyishuang_a
2010年05月22日 21:28:17
9楼
相与相和相对地都是125毫米。