应急照明的双电源切换是否必须在末端切换,可不可以在总配电柜做双电源切换?
应急照明的双电源切换是否必须在末端切换,可不可以在总配电柜做双电源切换?
12楼
应急照明的双电源切换并非必须在末端切换
回复
13楼
如此仅适用于高层民用建筑。
那我们再来看看低规吧,连其他消防用电设备的末端切换都没有提了。
回复
14楼
应急照明中的消防部分,就得末端双电源切换!我觉得此“应急”照明是否包含备用、保安照明,是定义是否必须做的关键所在。
回复
15楼
民用建筑电气设计规范24.9.3 一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。
回复