应急照明的双电源切换是否必须在末端切换
zhangab
zhangab Lv.2
2005年04月08日 22:40:22
只看楼主

应急照明的双电源切换是否必须在末端切换,可不可以在总配电柜做双电源切换?

应急照明的双电源切换是否必须在末端切换,可不可以在总配电柜做双电源切换?
免费打赏
秋石
2005年04月08日 23:32:56
2楼
同感.
回复
陶醉
2005年04月09日 06:39:36
3楼
规范上说的是只是消防用电需在末端设置双电源切换装置。
回复
foster
2005年04月09日 14:47:26
4楼
按规范上说的去做,这样是供电更有保障
回复
城市边缘
2005年04月09日 14:52:49
5楼
可以做到层箱或者某个地方,规范允许不做末端切换。
回复
fuly
2005年04月09日 15:34:31
6楼
消防设备应该在末端切换!
回复
秋石
2005年04月10日 00:37:47
7楼
准确出处。
回复
kkllfgl
2005年04月10日 07:18:42
8楼
消防设备配电(含应急照明)应该采用线路末端自动切换。
规范有明确规定。
回复
城市边缘
2005年04月10日 16:34:03
9楼
你们都看看高规以及条文说明吧。
回复
han2003
2005年04月10日 18:34:40
10楼
在层双切箱做切换就可以了,我更关心大家双电源切换的开关,大家用的是哪一种?
回复
秋石
2005年04月10日 23:22:12
11楼

如此仅适用于高层民用建筑。