请教直流耐压试验问题
kysho
kysho Lv.2
2005年04月08日 07:34:06
只看楼主

我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到

我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希

望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在

这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在

做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间

内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到

底是什么原因.如果合格.请告诉我依据是什么......谢谢大家!!(辛苦)
免费打赏
ycgdwk
2005年09月01日 22:22:57
12楼

不错,我们试验时也出现过这种情况,结果是在做电缆头时绝缘距离不足。
还有一个,是当地的电源有较大谐波含量,造成仪器的波纹系数超出范围
回复
controler
2005年09月02日 17:10:51
13楼
请高手讲一下直流耐压和在线绝缘检测技术,有奖哦!!!
顺便说一句.我测绝缘的时候都是用摇表.这样有问题吗????
回复
msdl
2005年09月03日 19:26:15
14楼
5楼说的有道理
摇表测试绝缘电阻和直流测试泄露电流的原理是一样的,只是电压不同.
在线绝缘监测和测试好象在我国没怎么开展,有知道这方面情况的朋友出来说说.
回复
sudukay
2005年09月19日 20:58:36
15楼
根据个人经验,我觉得可能是试验仪器本身的元件老化引起,但不是绝对的.
回复
controler
2005年09月20日 11:01:50
16楼
是不是中间接头做的地方稍有欠妥呢。。仅是个人观点!!
回复
nlb
2005年09月21日 18:09:55
17楼
把中间接头打开,分别对两段电缆单独试验一下。
实际上,在做电缆头之前,就应该先对电缆进行试验的。
回复
长沙正蓝旗人
2007年01月01日 14:07:38
18楼
支持5楼的说法!!
先用高压设备在一段好的电缆上看是否泄漏稳定!!
长期未用的电缆受潮了,进了水气,形成了水树枝!!
回复