我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到
我是单位的一名电气试验工.在最近的电缆试验遇到一个问题.不知道是仪器还是电缆绝缘问题.希
望分析一下测试结果是否合格.单位原来一根高压电缆长度为300米左右,因不用一直闲置.最近在
这条高压电缆在变压器终端又打了一个中间接头....使原来的高压电缆长度增加到700米左右,在
做直流耐压时,试验仪器的泄漏数值很不稳定,最高为120微安最小为1微安....最高值在一定时间
内可以递减到50左右.但是仪器泄漏表记还是来回波动,0-20-50-0-20-50希望大家给判断一下..到
底是什么原因.如果合格.请告诉我依据是什么......谢谢大家!!(辛苦)
2楼
你们公司还在用直流耐压法??这种试验方法对高压电缆的破坏很大,国内有多事故就是因为耐压试验过后产生的,现在可以采用在线绝缘检测技术,包括直流法,交流法,正弦分析法等,日本的较为先进。
对于楼主的问题没有怎么看明白,如果电流一直在变,应该是电缆对地电容不稳定,也就是电缆的长期放置已经产生了水树(英文文献里成为water-tree),不知道我说得对不对。。
回复
3楼
2楼说的不错,但目前我们的规范上还是要求做直流耐压试验。楼主的问题,按你说的情况是分不出电缆问题,还是试变(或整流器、微安表)问题。我想还是找一根(不要太长)电缆做一下,如果是试变问题,那么还是不稳定;如果是电缆问题,那么这根电缆试验时就不会不稳定了。
回复
4楼
你可以把电缆头处理一下再做泄漏,就能发现问题在哪儿了
回复
5楼
1、先处理电缆头,确保外屏蔽于导体间距5厘米以上。
2、如果你是采用摇表测试绝缘电阻的话,直流电压顶多5KV,对高压电缆寿命没有多少影响,所谓有影响是指的电流电压超过线电压5倍以上。。
3、如果端头处理完毕依然泄漏电流大一般有以下原因:1、端头进水,两头哥截断20厘米左右,监测导体是否有水。再测。2、电缆有外伤或者中间接头有问题。
回复
6楼
5楼说的不错,但电缆长期不用,不会产生水树。
泄漏电流不稳定,电缆是不能使用的,需打到问题。
回复
7楼
现在的"交接试验标准"都还没改,我门单位都还在按要求做,但现在是不提倡了.
回复
8楼
回复
9楼
这种问题是很不好回答的,这和试验的条件、周围物体、仪器质量有关,一般遇到这种情况,要采用排除法,逐步排除各种可能的外部干扰,只有这样,才能最后判断电缆本身有无问题?比如,电缆头或试验引线有无放电?电缆长了后,电缆的电容量比较大,试验时,充放电时间长数就长,如果仪器的电压不稳,电流表波动也会很大等等问题。遇到问题时,试验人员首先要检查自己的试验是否有问题,最后才判断设备有无问题。特别是高压试验,不能用一个试验项目的结果来判断设备是否能够投入运行,而是要综合判断几个试验项目的试验结果,通过分析,最后决定设备是否能够投入运行。
回复
10楼
一般来说,高压电缆做耐压试验时,刚开始加压时泄漏会很大,但随着加压的时间增长,泄漏会慢慢降下来稳定,稳定下来的泄漏值才是真正的泄漏值。
回复
11楼
按常规,电缆在做中间头之前应先做耐压试验,电缆通过耐压试验后才能做中间头。
回复