本人现在遇到一件麻烦事情:一,桥梁桩基设计长52米,现在检测在桩顶下47~52米范围内有明显缺陷,检测为3类桩(本桥墩有4颗桩,一颗3类),二,桥梁桩基设计长53,现在检测在桩顶下51~53米范围内有严重缺陷,检测为4类桩(本桥墩有4颗桩,一颗4类),该采取什么措施呢?请高手指教,谢谢

本人现在遇到一件麻烦事情:一,桥梁桩基设计长52米,现在检测在桩顶下47~52米范围内有明显缺陷,检测为3类桩(本桥墩有4颗桩,一颗3类),二,桥梁桩基设计长53,现在检测在桩顶下51~53米范围内有严重缺陷,检测为4类桩(本桥墩有4颗桩,一颗4类),该采取什么措施呢?请高手指教,谢谢
免费打赏
firelink
2009年01月13日 20:21:53
2楼
建议:
1、优先推荐:请设计计算,采取加桩措施,扩大承台基础,有利工程进度。
2、其次推荐:判明桩夹层缺陷实际情况,看有无高压注浆加固可能。
3、最次推荐:上冲击钻,原位重新砸桩,费工期、费钱。