碰到的一个关于变频水泵的难题,向各位请教。
shhuawei
shhuawei Lv.5
2008年12月13日 09:56:22
只看楼主

农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题); 2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。 3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。

农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。
问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题);
2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。
3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。

请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!
免费打赏
lsy60007796
2008年12月19日 19:03:53
22楼
北方室外水管如何防冻
回复
molly_2008
2008年12月20日 18:44:13
23楼
不太清楚,只能了解一下了
回复
bkj03
2008年12月21日 07:31:20
24楼
变频器的设置有问题,应该检查.把水泵出水口阀门关闭,看水泵能否达到标称值。另外一传输线路测出来的数值与压力表的显示确实有误差,应该在控制面版设定误差量程范围。止回阀应该是装错了地方,出口位置安装过滤器容易造成管道堵塞,压力是无办法打上去的,拆出来冲洗试验一下。为什么到处都安装进、排气阀。吸水管上一有进气阀,肯定影响水泵的工作,甚至水泵空转,压力肯定上不去。
回复
boje
2008年12月21日 16:41:32
25楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复
boje
2008年12月21日 16:41:43
26楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复
boje
2008年12月21日 16:42:02
27楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复
hjn2828299
2008年12月22日 10:50:44
28楼
哈哈,学习了:lol
回复
liertyh
2008年12月22日 12:31:07
29楼
如压力变送器显示的压力与变频器显示的压力差距随压力变化成比例变化,那么可能是压力变送器的量程与变频器设置的量程不一至。反之,可能是变频器的干挠太大。但管道中有气体还应考虑压力变送器的安装位置。另外,变频器的设置也应该检查一下。从这三个方面检查我想是能解决问题的。
回复
shuipump
2008年12月22日 19:33:04
30楼
1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题);——肯定是控制柜的问题
2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。——压力表的位置在哪里?
3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。——同上?
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。——水源的水面低于水泵中心线?双吸泵的话,要正压进水。就是水面高于叶轮
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。——————大声问一句:谁设计的系统?
是哪里的项目,福州的话,来找我~heh
回复
zhujinguo8460
2008年12月22日 21:31:46
31楼
我认为:
1、止回阀应在每台泵后设置,且不应漏水;应该保正水泵的出水不会回流到泵后,这样会使装置达不到应有的扬程。
2、压力转感器一般是很准确的,我认为是远转压力表没有调好。
3、进水压力是不是太低,源水补充有问题;罐子设计肯定是越大越好,但由于成本和体积的局限,它也没什么原因可找;如果进水不足,进点空气太正常不过了。
4、你那水泵设计合理吗?扬程和压力在工频时也达不到你想要的工况点,那就不是装置本身的事了。
5、水泵的上下限频率,最好经过计算确定,下限设置太低,水泵会不转换。
反正我看了你说的这些,好像你对水泵不是很专业,找个专业人士看一看吧!
回复

相关推荐