农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题); 2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。 3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。
问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题);
2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。
3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。
请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!
12楼
粪水管三通口的高度,要考虑到座便器的出水管弯头的高度,粪水管管路较长时,满足坡度情况下,有可能座便器的出水管弯头的高度就超出沉箱地面,座便器就无法安装,这种情况下应该从弯头的高度计算到三通口的高度,同时满足防水层的要求,一般情况保持3~5公分高度为宜!
回复
13楼
:time: :time: :time: :time: :time:
回复
14楼
把水泵出水口阀门关闭,看水泵能否达到标称值。另外一传输线路测出来的数值与压力表的显示确实有误差,应该在控制面版设定误差量程范围。止回阀应该是装错了地方,出口位置安装过滤器容易造成管道堵塞,压力是无办法打上去的,拆出来冲洗试验一下。
回复
15楼
第一应该安装供水板。
第二管道信号和变频器的信号,起始设置应该一致。
第三止回阀应该安装在出水口上
第四变频器的起泵压力应该是可调的。这样才不会造成三公斤以内水泵不转。
如果你有什么难题可以咨询我们
电话:0532-87734300
网址:
www.hailiu.cn
青岛海流给水设备有限公司
回复
16楼
把水泵出水口阀门关闭,看水泵能否达到标称值。另外一传输线路测出来的数值与压力表的显示确实有误差,应该在控制面版设定误差量程范围。止回阀应该是装错了地方,出口位置安装过滤器容易造成管道堵塞,压力是无办法打上去的,拆出来冲洗试验一下。
回复
17楼
1、压力误差和不稳定是信号受到干扰,用屏蔽信号电缆,屏蔽层两头接地,PID误差修订,不知你用的什么牌子的,里面应该有修订偏差值的参数。
2、管线中进入空气极容易造成管线抖动,损害阀门管件。
3、变频参数从新设定一下。
回复
18楼
压力传感器的量程和PID的量程是否一致,不一致也会造成显示压力不稳定。
回复
19楼
呵呵,13#驴唇不对马嘴
回复
20楼
变频器的设置有问题,应该检查压力传感器的量程和PID的量程是否一致,不一致也会造成显示压力不稳定。
回复
21楼
个人认为:
一,阀门安装不正确(止回阀,排气阀),漏损的地方应严密,否则导致吸气,在泵内产生气蚀,出水管中产生气阻,水送不出去
二,传感器压力设置有问题,变频启动压力过低,分析如下:高峰用水时,三台大泵联动,随着用水点的减少,压力逐渐上升;当减少到某一数值时候,压力也将上升到一个数值,这个数值应大于泵的扬程(一般在泵的特性曲线起点到高效区起点1/5的距离对应的扬程),此时压力可作为启动变频泵的信号压力,并可将此压力值设置为关闭某一台大泵的压力信号;当用水量继续减少,压力继续上升,到达某一数值时候(根据泵的情况确定),可将此时的压力值作为关闭另一台泵的压力信号,依此类推,直到压力设定值可以关闭所有的泵。
回复