碰到的一个关于变频水泵的难题,向各位请教。
shhuawei
shhuawei Lv.5
2008年12月13日 09:56:22
只看楼主

农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题); 2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。 3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。

农业灌溉泵房设备配置:三用一备卧式管道离心泵采用变频控制,变频控制采用压力传感器输出信号、;水泵止回阀设置在进水口位置,有泄露现象,但不影响使用;出水口设置砂石过滤。
问题: 1、现在的情况是压力没有没有达到设定值,水泵不能自动切换(检查设置没有什么问题);
2、变频器压力设置3公斤时,水泵不能照常启动,必须要设置到8~9公斤才自动启动,同时工作后也停不掉。
3、压力表显示和变频器压力显示出入太大。
4、管道中存有大量空气,设备都安装有进排气阀。
5、变频器压力设置在3公斤时,切换到变频状态下,显示系统压力自动跳到4公斤左右,系统缓慢运行,但实际压力一点都没有;依次类推设置压力总比检测压力要低,更换过几个压力传感器也是同样的效果。

请各位帮忙分析一下是什么原因造成的?兄弟多谢了!!
免费打赏
yunnanslc
2008年12月14日 18:41:27
2楼
我个人认为是电磁干扰和压力变送器的量程没有选对,从这两方面入手可以解决问题!
回复
yunnanslc
2008年12月14日 18:42:13
3楼
如果有什么问题可以QQ:76558891
回复
yang2771
2008年12月15日 13:30:52
4楼
我觉得是你变频器的设置问题
回复
lcj3562
2008年12月15日 13:47:02
5楼
变频器的设置有问题,应该检查
回复
jim12lin
2008年12月15日 16:57:29
6楼
变频器的设置有问题,应该检查
回复
jzh_nc
2008年12月15日 17:19:47
7楼
做好上传个简图包括管路及控制原理图,上面的问题确实经典
回复
lcj197035
2008年12月15日 21:50:24
8楼
试试止回阀安到出水管上,压力表安到过滤前
回复
lz0527
2008年12月16日 13:11:26
9楼
水泵止回阀安装反拉,再有就是变频器设置不对
回复
lovemin622
2008年12月16日 16:37:04
10楼
那不可能的:lol
回复
jgsf
2008年12月17日 10:37:42
11楼
1.止回阀安装反了,应该在出水管上。
2.为什么到处都安装进、排气阀。吸水管上一有进气阀,肯定影响水泵的工作,甚至水泵空转,压力肯定上不去。
回复

相关推荐

APP内打开