变压器的低压侧进线柜主开关容量应怎样选择??
天正电气
2005年04月04日 12:02:48
来自于变压器
只看楼主

变压器的低压侧进线柜主开关容量应怎样选择??

变压器的低压侧进线柜主开关容量应怎样选择??
免费打赏
天正电气
2005年04月09日 17:58:23
12楼
继续!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
zhao123456
2005年04月10日 10:45:57
13楼
怎么越看越糊涂啊,变压器的低压侧进线柜主开关壳架额定电流适当留有余地,长延时动作电流略大于变压器的低压侧额定电流,瞬时动作电流一般按不小于2倍的变压器的低压侧额定电流整定,至于分断能力新型的框架式甚至塑壳式可在50-80KA(看不出和2倍容量有何关系啊,是不是我理解的不对),有问题吗,
另外干变散热条件变差,过载能力强点怎么可能
回复
nlb
2005年04月10日 11:02:55
14楼
有短时过载运行要求的变压器其低压出口断路器按不小于变压器额定电流的1.3倍(油变)或1.5倍(干变)选,如无此要求可按不小于变压器额定电流选。
回复
天正电气
2005年04月10日 13:55:44
15楼
好!!!!!