2楼
按低压侧出口三相短路电流,来校验主开关的断路容量
回复
3楼
2楼说的是断路器极限分断能力,额定值可选不小于变压器低压侧额定电流。
回复
4楼
一般满足额定电流的断路器都能满足极限情况,但微断就不一定行了。
回复
5楼
我问过电力局的人,说:按变压器额定容量的两倍选.真是大庙的和尚好烧香,还是大庙的和尚见识广呢!!!!谁有具体依据,请赐告!!!谢谢!!!!1
回复
6楼
按变压器额定容量的两倍选,一般能满足的,这是一个经验数据吧。
现在的框架断路器,一般满足额定电流的都能满足极限情况。
回复
7楼
变压器低压侧进线主开关选择原则如下:
——确定断路器分断能力及保护特性的变压器低压侧额定电流。
——安装位置的最大短路电流,此短路电流决定所选断路器所需的最小分断能力。
额定电流In=(Sn*1000)/(1.732*Un)其中Sn=变压器的额定容量(KVA),Un=变压器(空载时)的二次侧额定电压(V);变压器低压侧出线端子处的三相短路电流可用下列方式计算(假设初级短路功率无限大)Icc=(In x 100)/Ucc%,其中Ucc%=变压器短路电压%,In=低压侧额定电流A(rms值),Icc=低压侧三相额定短路电流A(rms值)。
因变压器侧都会连接一定长度的铜排,因此,实际所测出的短路电流会比用上式所算出的电流小。在实际中,与上述相反,变压器所产生的短路电流还受变压器所连接的电网的短路功率的影响。
这样算来一般额定电流不超过变压器容量的1.5倍,不过在实际中很多人按变压器容量的两倍来选择是考虑到变压器可短时过载。
回复
8楼
学究!!!!!!!
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
你问问他按5倍选可不可以,他肯定说越大越好,你再问问他怎么整定,他肯定叫你问厂家,KAO!
回复
10楼
学习,耶!
回复
11楼
你问问他按5倍选可不可以,他肯定说越大越好,你再问问他怎么整定,他肯定叫你问厂家,KAO!
我觉得一般按变压器低压侧而定电流大一级选择,如果是干变可以适当再大一点,应为干变的过载能力强点
回复