急!求助中置柜的有关问题
zhangwang700420
2008年11月28日 20:22:16
只看楼主

1)KYN28中置柜在什么情况下装接地开关?是否有真空断路器的柜就要有接地开关2)KYN28中置柜是否在进线柜,变压器柜,风机柜都要装设过压保护器?为什么不像低压柜,只在低压受总柜设避雷器?3)KYN28中置柜都需要哪些柜之间设置电气联锁?4)KYN28中置柜母排的选取原则是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排应当选取什么规格?5)是否地排都为40*10

1)KYN28中置柜在什么情况下装接地开关?是否有真空断路器的柜就要有接地开关
2)KYN28中置柜是否在进线柜,变压器柜,风机柜都要装设过压保护器?为什么不像低压柜,只在低压受总柜设避雷器?
3)KYN28中置柜都需要哪些柜之间设置电气联锁?
4)KYN28中置柜母排的选取原则是什么?如VS1-630,VS1-1250的母排应当选取什么规格?
5)是否地排都为40*10
免费打赏
hzyxan
2008年11月28日 21:20:45
2楼
1,断路器出线柜一般需要加接地开关,进线侧及母联不用.
2真空断路器下装设,是为了防止操作过电压,进线侧装过压保护器是线路过电压保护,
3电气联锁,按标准要求:五防.
4母排的选取一般跟据电流来,同时要考虑动热稳定性,
5地排40X4,40X6,40X10应都可以.
以上纯属个人观点,仅供参考.
回复
lingxuct
2008年11月29日 07:24:51
3楼
支持2楼!
母排按图施工,图由设计按电流考虑(当然考虑热稳定),很多厂家是按(自己的)标准做的,如ABB等。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2008-11-29 07:25 编辑 ]
回复
wjq215
2008年11月29日 13:29:05
4楼
支持2楼!按图纸施工!
回复
zlj5165
2008年11月29日 20:02:27
5楼
乖乖的照设计院图纸来吧,不然很麻烦的。
回复
zhangwang700420
2008年11月30日 08:49:10
6楼
不是不照图纸来,而是有的设计院本身设计的就不对.咱们成套厂要有一定的能力,不能他们设计什么是什么.
回复
zhangwang700420
2008年11月30日 10:07:38
7楼
进线柜中是不是不可以有接地开关?
回复
lingxuct
2008年11月30日 13:08:31
8楼
一般进线柜(电源直接从远方过来)不装接地刀闸,如果进线柜前有计量柜和隔离柜,装接地刀闸也可以。
回复
zhangwang700420
2008年11月30日 15:10:27
9楼
可以再详细的解释一下吗?我是想知道如果进线柜装了接地开关,会不会产生什么后果,就是说是否从原则上就错了。谢谢!,请大家踊跃发言
回复
hzyxan
2008年12月04日 11:22:09
10楼
进线侧装了接地开关,就必须做好与上级电源开关的联锁,保证不能带电合接地,否则...哈哈!!!可能1:本柜爆破,伤人,2:上级开关柜爆破,损坏变压器,甚至电网.:lol :lol