福建省计量柜要求PT要在电源端,也就是PT要装在电流互感器的前端,请问各地的朋友别的地方是否也是一样?这样的好处是什么?
福建省计量柜要求PT要在电源端,也就是PT要装在电流互感器的前端,请问各地的朋友别的地方是否也是一样?
这样的好处是什么?
2楼
以前并没有这样的要求,车都是一样的,这样就有可能PT在CT前,也可能在之后。
回复
3楼
成都这边是这样的,PT接在电流互感器之后,也就是说电流互感器计量是包含电压互感器的用电量,这是供电局审图时都要求这样做的.
回复
4楼
学习了,希望大家能够多讨论讨论.
[
本帖最后由 robert.shi 于 2008-11-26 16:39 编辑 ]
回复
5楼
和我们这里(福建)的做法相反,主要的目的是PT电流不能进CT,因为有的用户不用电(无负荷)的时候,表也会走.
这样不是要做两种手车,一种PT放上面,一种PT放下面.和我这一样,只是用法相反.
[
本帖最后由 linx8849 于 2008-11-27 10:36 编辑 ]
回复
6楼
原帖由
linx8849 于 2008-11-27 10:32 发表
和我们这里(福建)的做法相反,主要的目的是PT电流不能进CT,因为有的用户不用电(无负荷)的时候,表也会走.
?????????
回复
7楼
用户无负荷时,PT的电流很小,其实电度表几乎都无法计量,只不过供电局也要让用户掏钱。
回复
8楼
现在的互感器精度高了又用电子式度表,所以有的用户会告供电局.
回复
9楼
各地要求不一样,供电局算的精的话,会要求PT装在CT后端。
如果考虑PT故障不影响CT的话,会要求装在CT前面。
回复
10楼
按常规做法,PT在CT 的负载侧,即PT消耗的电流,应被CT所检测.
回复