关于三级负荷应急照明的一点理解
lggufei
lggufei Lv.7
2008年11月04日 20:20:34
来自于照明工程
只看楼主

下午审查一个图。它应急照明灯具没有选型。我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。但惟独没有三级的。我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。难道我真的给人家提错了?但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双电源或者双回路或者集中备用电源而灯具又不带蓄电池的。

下午审查一个图。
它应急照明灯具没有选型。
我提的意见是:灯具应选型,自带蓄电池灯应标识续电时间。

我下午翻了半天规范。任何规范都没有明确说三级负荷的应急照明有什么要求。

所有的规范都对于二级和一级的应急照明供电做了规定。
但惟独没有三级的。

我在想的是:如果不带蓄电池的话,又不是双切的话,确实很难找出违反规范的地方。
难道我真的给人家提错了?

但也确实看了那么多也做了那么多图,从来没见过不采取双电源或者双回路或者集中备用电源而灯具又不带蓄电池的。

琢磨了半天,突然想起来。如果不采取双电源或者双回路或者集中备用电源,那么规范规定的应急时间又如何满足呢?
而如果要满足,是否还是要加蓄电池的。


看来三级负荷的应急照明并不是没有任何要求。
免费打赏
tianshaoyi
2016年12月02日 17:19:18
12楼
JGJ16-2008第3.0.4条: 下列电源可作为应急电源:
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。
可见应急灯的蓄电池属于备用电源。
回复
tianshaoyi
2016年12月02日 17:21:46
13楼
总而言之,说应急灯属于三级负荷,从理论上就说不过去。如果能这么说,所有灯都能叫应急灯了。
回复
tianshaoyi
2016年12月02日 17:25:49
14楼
这只是从供电角度论述,应急灯从结构上也有具体要求,例如要有玻璃或其他不燃材料制作的保护罩等。
回复
wxsz_pj
2016年12月12日 13:45:24
15楼
消防应急照明根据建规10.1.1-10.1.3规定,可以为三级负荷。但是如果因为应急照明带了蓄电池的话,就定为二级或一级负荷的话,那么根据10.1.9要求,就得设专用应急照明配电箱。采用专用蓄电池的时候,负荷等级可以是三级、二级或一级,但是一级和二级需要专用配电箱,而三级的话可以和正常照明配电箱共用一个照明配电箱。
回复
leon_sncn
2016年12月27日 16:59:53
16楼
wxsz_pj 发表于 2016-12-12 13:45 消防应急照明根据建规10.1.1-10.1.3规定,可以为三级负荷。但是如果因为应急照明带了蓄电池的话,就定为二级 …同意此观点。
回复

相关推荐

APP内打开