水泵变频调速方案的选择?
jswgq-55
jswgq-55 Lv.12
2005年03月26日 19:01:23
来自于中央空调
只看楼主

各位能否谈谈空调水系统中水泵变频控制方案?全变和部变的优劣?

各位能否谈谈空调水系统中水泵变频控制方案?全变和部变的优劣?
jswgq-55
2005年03月27日 10:09:12
2楼
全变是否要求恒压装置?
回复
hsp2004av
2005年07月25日 15:37:30
3楼
空调冷水主机开机时有水流保护,水流达到一定的量时才能开启主机,如果是全变的变频控制方案,我觉得应该是有稳压装置的;以前我做了一个工程,采用的是部分变频,是在变频器设定好最小启动频率,运行时根据系统中水流量来调节水泵的频率。
回复
powtran_zhb
2005年08月06日 11:21:55
4楼
变频器设定好最小频率以保证正常水循环
根据冷冻及冷却水出回水温度差调节对应变频器输出频率
控制水泵流量,达到温度自动控制,节能的目的
回复
xjk007
2005年08月06日 21:25:26
5楼
个人觉得冷冻水系统宜采用恒压控制,没必要做出回水变频控制。因为很多主机都有自动卸载功能,可以根据回水温度来控制出水温度。
回复
张三
2005年08月07日 09:36:47
6楼

部分变频是哄你!
回复
goodluck_lxf
2005年08月09日 09:21:29
7楼

能说得清楚一点么?
回复
张三
2005年08月16日 20:54:23
8楼
你可以要求出部分变频主意的人提供全部水泵联合运行的曲线图。
回复
zmmagic
2005年10月18日 11:18:43
9楼
一次泵变频需要征求冷机厂家的同意,并配合做出详细的计算和控制策略。二次泵变频比较普遍。

二次泵变频可采用的控制策略很多。我觉得最好的是采用供回水压差进行控制。供回水压差是末端系统需要流量的直接反映,且此压差能保证最不利点的供冷。但采用变频技术要注意:

1、末端系统的配合

就是要保证末端系统能够有效的调节流量。比如采风机盘管的,必须要加电动两通阀,调节的最好,开关的也可以。流量需求的变化才是变频可行的基础。

2、不能因为变频而取消分集水器之间的压差旁通

因为水泵变频不可能从0-100%进行变频,一般都会设定一个下限值,可能是75%活着65%等等。此时若流量需求继续变小,应该转为定流量系统,压差旁通必不可少。

3、要有恒压设备

这是闭式系统的基本要求。

4、二次泵变频需要系统自控的配合

回复
david_rong
2005年11月01日 23:21:10
10楼


对于一次水,我一见变频心就烦。节点水泵电能就不考虑冷机工作效率了!我看他们是想多推销点变频器。
回复
zwxdh
2005年12月19日 15:37:22
11楼
STUDYING
回复

相关推荐

APP内打开