只看楼主

交流主题: 冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种? 交流内容: 大家根据问题谈谈自己的看法! 问题: 如果冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种?比如冷却塔采用保证冷却水出水温度恒定,那冷



000013.jpg









交流主题:




冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种?






交流内容:




大家根据问题谈谈自己的看法!








问题:




如果冷却水泵和冷却塔同时采用变频,其各自的控制策略应该用哪一种?比如冷却塔采用保证冷却水出水温度恒定,那冷




却水泵采用何种策略呢?


























交流时间





一周,给大家提供互相交流的空间,



在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。




通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。























活动奖励:1-50个

土木

币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)






参与时间:2016/11/1-11/8







往期精彩话题回顾





【每周交流会 · 二十一期】探讨地下室里风口布置与气流组织的关系


【每周交流会 · 二十期】低温散热器和高温散热器在使用方法上有什么差别?


【每周交流会 · 十九期】静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?



【每周交流会 · 十八期】排烟防火阀阀门到底需不需要反馈信号?




【每周交例会·十七期】单台水泵铭牌流量如何选取,请加以解释?




【每周交流会·14期】空调行业冷年“用价值战取代价格战”恐成空谈?




【每周交流会·13期】空调支架成“高空炸弹”?




【每周交流会·12期】 空调行业惨淡冷年,如何拯救自己?




【每周交流会·11期】&暖通 | 中国地铁空调温度如何彰显人性化? 




【每周交流会.10期】新国标帮助了谁!又害了谁!




往期更多内容请点击淘专辑查看







lkjh12345321545
2016年11月02日 16:41:42
3楼
正好遇到同样的问题,学习一下
回复
t710108
2016年11月03日 09:12:29
5楼
这提法有出入?先说冷却系统有无变频必要?冷却风机功率大到一定程度说变频有意义。水泵要解决流量、扬程、温度与主机的搭配,开式系统有点困难,一复杂变频节能就不好说了。
回复
花开顷刻
2016年11月03日 09:14:16
6楼
这么冷的帖子还不让人多说两句,怎么让人有激情思考啊。。冷却泵只是个过程,,适时调节循环水量~~
回复
tian田田
2016年11月03日 09:16:54
7楼
正好学习一下,希望大师来解惑~~
回复
木荣古儿
2016年11月03日 09:28:21
8楼
花开顷刻 发表于 2016-11-3 09:14 这么冷的帖子还不让人多说两句,怎么让人有激情思考啊。。冷却泵只是个过程,,适时调节循环水量~~可以尽情发言欧~但是只要不是灌水帖就行了
回复
panpandewangyi
2016年11月03日 15:38:43
11楼
偶然路过,但确实是以前曾经遇到过的问题,风机和水泵变频如何配合使用,学习
回复
tanshuqin
2016年11月04日 09:29:47
14楼
我们这边的项目冷却水泵不变频,冷却塔风扇根据冷却水温度变频调节转速。
期待大神们参与讨论~
回复
co1469235031177
2016年11月06日 16:28:17
21楼
技术进步和技术人员的不断创新是分不开的
回复
荣昌制冷
2016年11月07日 12:10:36
22楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-11-7 13:08 编辑 木荣古儿 发表于 2016-11-3 09:28 可以尽情发言欧~但是只要不是灌水帖就行了围绕着各自的作用,冷却塔的作用是将冷却水温得到降低,为了使运行更加节能,采用变频控制技术,这是提高能效最有效的最合理的一项技术革命。这项变频技术的控制策略以保证冷却水出水温度恒定,是以其作用为根本,以达效为最终目标的控制策略。 冷却水泵,是为冷却水提供水流动力,保证和满足冷却水循环需要的设备。运行中的主要技术性能指标是扬程和流量,它与水泵的转速和水压存在直接的关系。使用变频技术,能提高运行效率,降低运行成本,提高能效比。控制策略以控制和恒定水泵最佳转速和出水压力,保证水泵运行功率的合理发挥,实现水泵运行最大经济化的一项有效技术措施。
回复
del4410
2016年11月10日 10:38:25
23楼
我公司冷却塔风机根据冷却水温度控制,变频器调节风机转速;冷却泵、冷冻泵原为定频,后来自行加了变频器,为了保证主机蒸发器、冷凝器最小水流量,对变频器设定一个最小频率,比如35HZ,根据供回水温差控制水泵频率,相比定频,一年可节约不少电费
回复