主变一相电流进了绕组温度计是干什么的?
showin3690
showin3690 Lv.10
2008年10月28日 16:30:21
来自于电站工程
只看楼主

主变一相电流进了绕组温度计是干什么的?

主变一相电流进了绕组温度计是干什么的?
lingxuct
2008年10月29日 05:55:58
2楼
电流(一般业内人是指CT的二次)是怎么“进绕组温度计”的?绕组温度计装在哪?
回复
showin3690
2008年10月29日 11:39:03
3楼
装在主变侧面 有进热电阻信号的 还有个是a相电流 没有说明书不知道干什么用的
回复
lingxuct
2008年10月29日 18:36:28
4楼
主变侧面有端子箱和温度控制箱,主变温度信号是进温度控制箱的,就是不知道“a相电流”从哪过来的?
回复
sunday3202
2008年10月29日 19:58:08
5楼
好像绕组的温度是根据电流的大小根据某个曲线补偿计算出来的,这应该就是为什么主变一相电流进了绕组温度计的原因了吧!!:lol
回复
showin3690
2008年10月31日 10:54:37
6楼
恩 楼上说的有些道理 看来这版块对主变了解的人不多
回复
onlyd
2008年11月03日 00:04:51
7楼
那个好像叫做测温绕组,用绕组中的电流大小来反映绕组温度的,将电信号接入绕组温度表中,通过电热元件将电流的大小反映为温升,在将此温升叠加到变压器顶层的油温上,从而得到绕组温度,同时输出pt100信号或是4~20mA信号给dcs用。

[ 本帖最后由 onlyd 于 2008-11-3 00:06 编辑 ]
回复
zcliang_007
2008年11月05日 14:55:03
8楼
支持一下楼主,谢谢了。。。:handshake
回复
cofferyang
2008年11月09日 22:11:12
9楼
增加见识了。:handshake
回复
showin3690
2008年11月10日 19:25:57
10楼
解释的好!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
wrcford
2008年11月12日 17:13:06
11楼
5楼的高手。
绕组温度其实是算出来的