防火卷帘门问题
lilin309
lilin309 Lv.4
2005年03月25日 17:22:34
来自于防雷减灾
只看楼主

现有一宿舍楼,二层以上设置成四合院形式,中间为了采光,留成了一个52M*6M天井形式,由于建筑物为四层,二层以上超过了一个防火分区的要求,所以在二楼各个阳台上设置了一排5个防火卷帘门共南北两排,这两排卷帘们该如何控制呢?想听听大家意见。另外,有一个卷帘们控制器可以控制多台卷帘们的吗?

现有一宿舍楼,二层以上设置成四合院形式,中间为了采光,留成了一个52M*6M天井形式,由于建筑物为四层,二层以上超过了一个防火分区的要求,所以在二楼各个阳台上设置了一排5个防火卷帘门共南北两排,这两排卷帘们该如何控制呢?想听听大家意见。另外,有一个卷帘们控制器可以控制多台卷帘们的吗?
免费打赏
s9
2005年03月26日 00:24:15
2楼
四合院按建筑内中庭考虑,阳台设烟感,一步到位。要多樘联动。
一般1个卷帘控制箱对应1樘卷帘(1台电动机)。适当合并好像也可以。
回复

相关推荐

APP内打开