CLASS 100K 无尘室
anglu
anglu Lv.4
2005年03月24日 11:29:34
只看楼主

10万级无尘室,我打算用含初中高效的空调箱,送风直接用一般的出风口可以吗?我想10万级,没必要用HEPA的。欢迎大家发表意见,谢谢!

10万级无尘室,我打算用含初中高效的空调箱,送风直接用一般的出风口可以吗?我想10万级,没必要用HEPA的。
欢迎大家发表意见,谢谢!
wtf96513
2005年03月28日 18:57:06
12楼
HEPA装在空调箱内我们公司也做过,不过效果不是很好,特别是用保温软管接的时候洁净度会达不到
回复
crj1314520
2005年03月29日 10:03:41
13楼
还好吧,我们去年做的,在空调箱装了亚高,实际测量出来数据在20000~40000左右。
回复
7237334
2007年10月11日 14:10:55
14楼
可能是现在的保温软管质量上差别很多,有防火型的,有不防火型的,有铝箔软管型和电镀软管的,看你用的是那一种,如果用的是便宜的话肯定质量就不好啦.我公司是专业生产保温软管厂家,有这方面的问题请来电!

东莞源丰空调设备厂

联系人:袁军
联系电话:0769-85780262
手机:13827261285
回复
jy21ci
2007年10月19日 17:59:36
15楼

还是需要实践来说明问题的所在....
回复
daozhgu
2007年10月19日 20:40:53
16楼
上送上回方式可以用,不过效果没那么好。我刚做了一个三十万级的,中间送风,侧上回风,结果是在一万到二万之间。
回复