有一个仓库,共两层,存放玻璃,每层面积7600平方米,分为两个防火分区,一层 层高5.5m,二层层高4.5米,请问这种层高的仓库属于高层仓库吗?用上自动喷水系统吗?不用上自动喷水的时的最小面积是多少?谢谢各位了!
有一个仓库,共两层,存放玻璃,每层面积7600平方米,分为两个防火分区,一层 层高5.5m,二层层高4.5米,请问这种层高的仓库属于高层仓库吗?用上自动喷水系统吗?不用上自动喷水的时的最小面积是多少?谢谢各位了!
2楼
高层仓库是指高度超过24米的两层及两层以上的仓库.高架仓库是指货架高度超过7米的机械化操作或自动化控制的货架库房.
回复
3楼
次仓库属于多层戊类仓库,查建规140页表。再查建规13页表,当仓库耐火极限为一、二级时(问建筑专业),最大防火分区面积为2000m2,做了喷淋系统可达4000m2,你这种情况防火分区面积约3800m2,所以要上喷淋系统。但若每层划分为四个防火分区,最大防火分区面积小于2000m2的话,可不设置自动喷水灭火系统。
回复
4楼
建议每层划分为四个防火分区,最大防火分区面积小于2000m2的话,不设置自动喷水灭火系统为宜,与建筑专业协商。:victory:
回复
5楼
恩,对照规范又学习了不少东西,在这谢谢各位高手了
回复
6楼
仔细阅读后再评,谢谢!
回复
7楼
学习来了:)
回复