比如一台100KVA农用变压器,ABC三相电流分别是70A 120A 153A,请问总电流如何计算?谢谢
比如一台100KVA农用变压器,ABC三相电流分别是70A 120A 153A,请问总电流如何计算?谢谢
2楼
没有搞明白,你说的总电流是什么电流.
回复
3楼
“ABC三相电流分别是70A 120A 153A,请问总电流如何计算?”
不用计算,总电流就是70A,120A,153A。
如果你想算总用电负荷,可以这样计算:S=(70+120+153)*220/1000=75.46KVA
你的变压器只有100KVA,其额定电流是144.3A,有一相电流已经到了153,超额定值了,会损坏变压器的。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2008-10-15 19:04 编辑 ]
回复
4楼
自问自答吗????!!!!
回复
5楼
50A左右,N线电流
全电流么就是向量合罗,体现就在N线上
回复
6楼
命令:
命令: _line 指定第一点:
指定下一点或 [放弃(U)]: @70<0
指定下一点或 [放弃(U)]: @120<120
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]: @153<240
指定下一点或 [闭合(C)/放弃(U)]:
命令:
命令:
命令: _dimaligned
指定第一条尺寸界线原点或
<选择对象>
:
指定第二条尺寸界线原点:
指定尺寸线位置或
[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]:
标注文字 =72.38
根据CAD画图测量,N线上电流是72.38A
选择对象>
回复
7楼
100KVA变压器低压的额定电流是144.3A 这个就是变压器的总电流 应为低压是YN0的 所以线电流等于相电流。你有一相已经过负荷了,说明你三相负荷不均衡,赶紧改过来,不然要烧变压器了
回复
8楼
显然夹角不是120度,只有3相功率因数相等才是120度
回复