[求助]关于水泵变频
版专攻
版专攻 Lv.15
2008年10月12日 22:27:33
只看楼主

有两台离心泵IS100-80-160 流量100立方每小时 扬程27.8m;两台泵一用一备,因为管网需要压力基本恒定在27m左右,流量会经常变化,想采用变频器控制可行吗?给排水设计时应该比普通不要变频的增加些什么附件?谢谢

有两台离心泵IS100-80-160 流量100立方每小时 扬程27.8m;两台泵一用一备,因为管网需要压力基本恒定在27m左右,流量会经常变化,想采用变频器控制可行吗?给排水设计时应该比普通不要变频的增加些什么附件?谢谢
免费打赏
老谭
2008年10月13日 00:06:12
2楼
可以,多一个变频柜,控制采用压力开关。
回复
版专攻
2008年10月13日 09:48:03
3楼

谢谢,给排水图纸上就在泵出口总管道上增加个压力开关吗?(给排水图纸上)再次感谢!
回复
版专攻
2008年10月13日 09:49:58
4楼

谢谢,系统是这样的,水池--两台泵(一用一备)--到设备管路,要求压力基本恒定,流量变化随个别设备关闭可能较大。
回复
版专攻
2008年10月13日 09:59:19
5楼
现在有点晕,出口管路上是装个压力开关还是电接点压力表,还是压力传感器?这几个东西,不明白功能上有啥区别?
回复
wang_weihai
2008年10月13日 11:18:06
6楼

压力传感器,现在变频泵都是厂家成套供应的了,包括水泵\变频器\压力传感器等,具体设置你可以找个厂家咨询.
回复

相关推荐

APP内打开