请问环网柜和中置柜的区别
wangyunli1977
2008年09月16日 16:40:06
只看楼主

现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:

现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:
免费打赏
hualingling
2008年09月23日 11:12:27
2楼
广东的环网柜有真空断路器开关的,有六氟化硫开关的,体积小,成本少,节省空间,属于固定柜,中置柜体积稍大,保护完善,有可移动抽出式,成本较高
两台400KVA的变压器,按高供高计,需要5台,如果买国产普通环网柜最便宜的3万可以搞定。
如果买国产的中置柜最少要20多万,买同种规格的进口产品,比如施耐德西门子ABB上述价格X2
回复
cqly7788
2008年09月23日 12:24:22
3楼
环网柜通常负荷开关熔断器组,中置通常是手车式真空断路器,两者技术上各有特点,价格上中置柜要高一些的,很正常的,技术水平要高些了
回复
gaozuoqi
2010年11月10日 08:39:10
4楼
啊,原来是这样啊
回复
huachao99
2011年01月01日 15:40:31
5楼
学习了,哈哈
回复
z1g2d3
2011年01月03日 09:32:04
6楼
楼上同志都说的很对
回复
ronald_csge
2011年01月21日 11:28:55
7楼
楼上的楼上的楼上,准确说2#,3#的同志说的很对。不过环网柜做就不一定要5面,当然价格是相对便宜很多的。
回复
guofuong
2011年02月15日 23:58:44
8楼
学习了,哈哈
回复
hn572200
2011年02月16日 21:08:51
9楼
环网柜用负荷开关,柜体尺寸小,但是维护不便,可靠性也不比断路器号,800容量及以上建议用中置柜