请问下各位:一个防火分区只能设一个水流指示器吗?比如说那个防火分区为4000多平方。设两个是否不正确呢?
请问下各位:
一个防火分区只能设一个水流指示器吗?比如说那个防火分区为4000多平方。设两个是否不正确呢?
2楼
可设二个,或多个!
回复
3楼
在同层一个分区,可只设一个,多层应每层设一个。
回复
4楼
是根据什么条件设两个或者说多个呢,因为我现在有份图纸是一个防火分区用了两个水流指示器结果消防局的审核意见上说没必要设两个。那是否是应该取消到一个呢?大家能否多多发表意见。
回复
5楼
比较赞同!
回复
6楼
那有那么大的放火分区
回复
7楼
不错,我也很奇怪防火分区能到那么大吗?可能是我没见过巴。一个防火分区应该一个就够了。
回复