1.水头损失:湿式报警阀0.04MPa.( 9.2.4)《喷规》
水流指示器0.02MPa.( 9.2.4)《喷规》
雨淋警阀0.07MPa.( 9.2.4)《喷规》
回复
4楼
2.泵房内水头损失: 一般取为0.02 MPa
回复
5楼
3.扬程安全系数(2003年措施采用)1.05~1.1,管网大时取为1.1。
回复
6楼
4.局部水头损失Hj与沿程水头损失关系Hy:参《建筑给水排水设计手册》1992年版2006.2 第十六次印刷表1.6-6:自动喷水灭火系统给水管网Hj=20%Hy
回复
7楼
5.Hb=H+Hz+∑h+Hk
Hb---自动喷水灭火系统消防水泵压力mH2O
H---最远最高喷头的计算压力mH2O(例如10m水柱)
Hz---最远最高喷头与供水管或消防水泵中心之间的几何高差m
∑h ---管网水头损失mH2O
Hk---报警阀压力损失mH2O
该书(《建筑给水排水设计手册》)强调自动喷水灭火系统计算流量=1.3倍理论流量(理论流量=规范规定的作用面积*喷水强度/60)
回复
8楼
6.经验估值:喷淋系统主泵扬程=最高的喷淋系统管网的标高-地下消防水池最低水位+40m水柱
回复
9楼
7.例如:某建筑,二十层,设置自动喷水灭火系统,二十层的喷淋系统管网的标高60m,地下消防水池最低水位-5.0m ,则喷淋系统主泵扬程=60-(-5.0)+40=105m水柱。
回复
10楼
回复
11楼
喷淋水泵压力的确定