室内消防水泵结合器的作用是啥
2youbenrong
2005年03月15日 20:07:22
只看楼主

室内消防水泵结合器的作用是在火灾发生时,用来连接室外水泵结合器或消防水池抽水灭火的吗?

室内消防水泵结合器的作用是在火灾发生时,用来连接室外水泵结合器或消防水池抽水灭火的吗?
免费打赏
mingwangxing
2005年03月15日 20:31:12
2楼
火灾十分钟后消防防车赶到,通过其给室内消火栓系统加压加水量。消防车一般在室外消火栓或消防水池处取水,所以规范有要求距水泵接合器15~40m内,应该设室外消火栓或消防水池。
回复
2youbenrong
2005年03月15日 20:44:44
3楼
楼上是说:室内消防结合器和消防车连接,消防车和室外结合器或消防水池连接。是这个意识吗?
回复
wx8001
2005年03月16日 10:53:41
4楼
是啊 对的啊!
回复
huhu8107
2005年03月16日 16:49:44
5楼
火灾十分钟后消防防车赶到,通过其给室内消火栓系统加压加水量。消防车一般在室外消火栓或消防水池处取水,所以规范有要求距水泵接合器15~40m内,应该设室外消火栓或消防水池。
回复
my_2up
2005年03月16日 17:08:55
6楼
按消防规范要求,水泵接合器与室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。消防水池应贮存灭火期间的全部室内外消防用水量(若有可靠的供水源,即当建筑物有城市双向供水时,消防水池才可以考虑减去可补充的部分),这时室外消火栓仅是辅助备用的措施。在这种情况下,水泵接合器与消防水池的距离应控制在15~40m,否则取水会发生困难。另外,考虑到消防车的转弯半径,水泵接合器的间距又不宜太近,否则消防车取水会出现相互干扰的情况。这就产生了一对矛盾:假设每个水泵接合器的流量为10~15L/s,如果室内消火栓用水量为40 L/s,自喷消防用水量为26L/s的建筑物就需设置5套水泵接合器,加上工程条件所限,要做到水泵接合器离消防水池距离不超过40m,而相互间距又不能太近,这并不是件容易的事。
  建议在建筑物外设置消防专用环管,在其上设置室外消火栓,其中一个室外消火栓与消防水池取水口距离不超过40 m,失火时如果城市管网停水,消防车可从取水口取水后供给室外消防管网;类似接力的方式,消防车再从其他室外消火栓上取水,通过水泵接合器供给建筑物使用。在市政给水接管上应加设防污空气隔断阀,防止消防水回流污染市政给水管网。这样若失火时,如市政管道损坏,室外消火栓仍可发挥作用,水泵接合器与取水口或室外消火栓的距离均可控制在15~40m范围内
回复
成哥
2005年03月16日 20:50:10
7楼
水泵结合器室内用???很少吧!!!一般都是地上式,地下式和墙壁式!!!室内在火灾情况下应该用的可能性不大,最好还是设在室外吧!!!
回复
wz247453651
2005年03月16日 21:31:56
8楼
我到现在怎么还没有遇到过室内水泵结合器啊?有吗
回复
manian
2005年03月16日 21:49:39
9楼
呵呵,也许是概念混淆了吧。水泵接合器(而不是“结合器”哦)是安在室外,但却是为室内消防系统服务的嘛。
回复
hxw7808
2005年03月16日 23:33:06
10楼
火灾十分钟后消防防车赶到,通过其给室内消火栓系统加压加水量。消防车一般在室外消火栓或消防水池处取水,所以规范有要求距水泵接合器15~40m内,应该设室外消火栓或消防水池。

回复
xycob
2005年03月17日 08:14:45
11楼
好像不应该称为“室内”.
回复