对于空调机组,三相电流不平衡是否正常? 一般我们可以允许的三相电流不平衡度是多少? 有没有专门的标准规范要求?十分感谢!
对于空调机组,三相电流不平衡是否正常? 一般我们可以允许的三相电流不平衡度是多少? 有没有专门的标准规范要求?
十分感谢!
2楼
压缩机的三相电流差个10%以内应该还算正常啦
回复
3楼
最大值减生最小值然后除以三相平均值结果要不大于10%
回复
4楼
这个没有硬性的规定,各个电力局的规定都有少许的差异.在三相三线和三相四线又不一样。
回复
5楼
三相电压的不平衡度应该在2%以内。
回复
6楼
三相电流不平衡是指什么? 运行中压机三相电流不一样??? 如果是这样 一般都是因为供电三相电压不一样 如果电压一样那就是电机绕组不平衡 一般都会有少许误差
回复
7楼
你所说的是压缩机的三相接线还是主机接线。因为主机接线的有一相还要为风机提供电源,所以电流会相对高些
回复
8楼
我有一半封闭式压缩机,在电压达440的情况下也能正常运行
可见在10%以内基本上是运行没问题的
回复
9楼
对于电源,应该是电压的的问题吧。电流是被动的。
压机允许的电压,为额定电压的±10%吧。
回复
10楼
半封闭的没多大影响,船上的三相三线哪有那么多规矩
回复
11楼
不光是三相电压的不平衡度应该在2%以内。还要注意电机温度!!运行的声音!!!!
要随时观察!!
回复