地下两层车库,埋深8米多,基础采用柱下独立基础加防水板,地耐力100KPa,请问埋深修正时d取多少?是从地面算还是从车库地面算?两者的结果相差一倍多,太悬殊了。请过来人指教。

地下两层车库,埋深8米多,基础采用柱下独立基础加防水板,地耐力100KPa,请问埋深修正时d取多少?是从地面算还是从车库地面算?两者的结果相差一倍多,太悬殊了。请过来人指教。
zhoujiaxing-6
2008年08月10日 10:48:40
2楼
地基规范讲得很清楚:
第5.2.4条 当基础宽度大于3m或埋置深度大于0.5m时,从载荷试验或其它原位测试、经验值等方法确定的地基承载力特征值,尚应按下式修正:

fa=fak+ηbγ(b-3)+ηdγm(d-0.5) (5.2.4)

式中
fa--修正后的地基承载力特征值;
fak--地基承载力特征值,按本规范第5.2.3条的原则确定;
ηb、ηd--基础宽度和埋深的地基承载力修正系数,按基底下土的类别查表5.2.4取值;
γ--基础底面以下土的重度,地下水位以下取浮重度;
b--基础底面宽度(m),当基宽小于3m按3m取值,大于6m按6m取值;
γm--基础底面以上土的加权平均重度,地下水位以下取浮重度;
d--基础埋置深度(m),一般自室外地面标高算起。在填方整平地区,可自填土地面标高算起,但填土在上部结构施工后完成时,应从天然地面标高算起。对于地下室,如采用箱形基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时,应从室内地面标高算起。
回复
shucheng123
2008年08月18日 14:24:29
3楼
看看北京技术细则及李国胜等专家的书,修正深度取室内及室外深度的平均折算深度,d=(3*d1+d2)/4,d2室外埋深
回复
andy521006
2010年10月22日 03:17:31
4楼
独立基础加防水板
回复
海边的骆驼
2010年10月22日 10:29:31
5楼
从地下室底板面算起,两年前的贴了呵呵,