各位大虾,请教一个问题: 关于消火栓出口压力的事,假设,消火栓充实水柱要求7m,流量5L/S,消火栓的出口压力计算为多少,过程? 我们这里审图的老总说他看消火栓的时候一律是(25m+层高)*1.1,不大明白他的25m(消火栓出口压力)怎么出来的,新手,问题浅薄,希望各位赐教,不知道版主可否答复一下!! 谢谢
各位大虾,请教一个问题:
关于消火栓出口压力的事,假设,消火栓充实水柱要求7m,流量5L/S,消火栓的出口压力计算为多少,过程?
我们这里审图的老总说他看消火栓的时候一律是(25m+层高)*1.1,不大明白他的25m(消火栓出口压力)怎么出来的,新手,问题浅薄,希望各位赐教,不知道版主可否答复一下!!
谢谢
2楼
可参考技术措施和设计手册,有栓口压力的快速计算方法
回复
3楼
经验公式是:枪口压力H=α×水柱有效长度S,其中α是需查表的.
回复
4楼
图如下附件:
回复
5楼
4.2 规范对水枪的Hm、qx及F的要求
在《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(2001年版)和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2001年版) 中均要求每支水枪的出流量qx≥5L/s。对水枪的充实水柱的长度Hm的要求:高层工业建筑、高架库房及建筑高度100m以上的民用建筑, Hm应≥13m;其他处Hm均应≥10m。对水枪的反作用力F的要求: F应≤20kg。
回复
6楼
4.3 不同的Hm时Hq、 hd、HS、qx及F的值
参图1,水枪出流量qx(L/s)与水枪喷口造成充实水柱Hm所具有的压力Hq(mH2O)有如下的关系:
Hq=αfHm/(1-ψαfHm) (式3)
qx=(BHq)1/2 (式4)
hd=ALdqx2 (式5)
HS= Hq+ hd (式6)
(式6)中暂不考虑消火栓栓体、枪体的水头损失
其中B-为喷嘴的出流系数,φ65×19水枪的B=1.577,αf≈1.21,ψ=0.0097。HS-消火栓入口处压力 (mH2O) ; hd-水龙带的水头损失 (mH2O) ;A-水龙带阻力系数,取A=0.00430;Ld-水龙带长度,Ld=25m。由(式3)、(式4)、(式5)、(式6),经计算可得出在不同的Hm时Hq、 hd、HS及qx的值,参表3。
回复
7楼
表3 各种充实水柱Hm时对应的Hq、 hd、HS、qx及F
Hm (m) Hq (m) hd (m) Hs (m) qx .(L/s) 水枪反作用力 F(kg)
10 13.71 2.33 16.04 4.65 7.65
11 15.28 2.59 17.87 4.91 8.51
11.4 15.85 2.69 18.54 5.00 9.05
12 16.90 2.86 19.76 5.16 9.63
13 18.56 3.15 21.71 5.41 11.62
14 20.27 3.43 23.70 5.65 13.80
15 22.03 3.73 25.76 5.89 15.31
16 23.84 4.04 27.88 6.13 18.42
17 25.70 4.35 30.05 6.36 20.13
18 27.61 4.67 33.28 6.59 24.38
24.3 43.05 6.95 50.00 8.03 29.26
回复
8楼
老总说他看消火栓的时候一律是(25m+层高)*1.1,也不错,25m对应于HS,老总的计算偏大。
回复
9楼
1.1是选取水泵时,水泵扬程为计算得来的扬程的1.1倍。
回复
10楼
老总为什么不告诉你???:lol :lol
回复
11楼
因为全告诉你以后,你离老总就不远了!!:loveliness: :loveliness:
回复