我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。 请问其可能原因? 谢谢!----------------------------------------------
我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。
请问其可能原因?
谢谢!
----------------------------------------------
12楼
楼上说地对,应该进行谐波检测,找出各次谐波分量,分析供电结构,找出谐振点,加大电容耐压等级我觉得有点过于草率,因为如发生变压器和电容器地并联谐振其电压不是提高耐压等级所能解决地。有问题可以和我探讨hljhnzyw@163.com
回复
13楼
在负载全投入的时候,我检测了一下20KAR的电容器的电流,为31A(电容额定值为29A),说明谐波不太大。是吗?
回复
14楼
这只是在某种情况下,可以逐步投入电容器,然后检测电流。观察电流有异常没有
另外你的电流表测量值可能也不够精确。
回复
15楼
使用的钳形表为新购的数字式表,应该较准确。怎么会不准呢?
回复
16楼
因为你是自动补偿,所以过压的时候可能是在某些补偿容量的时候,你可按照40,80,100,。。。等逐步测量,看有否电流异常的情况。原因要一条一条找,这个只是可能的原因。
回复
17楼
可考虑增加谐波措施,但更应注意电容器的质量。我处理过许多低压电容器柜问题,大多数是电容器质量问题。同时告诉同行,有些国际品牌如ABB有一些是散件组装的。
回复
18楼
可不可以提供几家知名品牌的电容器厂商?
回复