我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。 请问其可能原因? 谢谢!----------------------------------------------
我厂的一低压电容补偿柜,负载为直流调速系统,在自动投入补偿的情况下,近一年来运行均正常。今日发现有几个电容烧毁(其中有一电容鼓了起来),另有几个电容进线烧毁且电容也烧胡。
请问其可能原因?
谢谢!
----------------------------------------------
2楼
正常现象.其实电容器由开始损坏到出现此现象已一段时间,只不过没有发现吧!
回复
3楼
直流调速系统的谐波分量很大,电容器烧毁可能是因谐波造成的过流。
回复
4楼
低压系统有调频电机和软启动设备都会产生谐波.
回复
5楼
更换新的电容器,而且在电容器回路加电抗器,方能解决问题。
回复
6楼
量变引起质变而已
回复
7楼
现在很多低压电容屏都“省略”了电抗器,也许就是原因之一
回复
8楼
认同加电抗器在原理上是可行的。但对于低压补偿装置,市面上相配套的串联电抗器实际上是防合闸涌流的,对于谐波的抑制作用几乎为零(对十几次以上的可能有效),而真正用于防5次谐波的电抗器成本就太高了,因此要用此方法抑制谐波实现起来并不容易。
回复
9楼
谢谢各位的回复
此配电柜经常发生电容、保险损坏的情况,有人说可能是电容的耐压值稍低(电容型号为
BSJM0.4-20-3其额定电压为400V),而我们电网的额定电压有时达405V.
请问将额定电压值提高到450V,能否彻底解决问题?
又如何证实是谐波问题呢?
回复
10楼
现阶级来看此方法可行,就是补偿容量要重新计算。不过此方法只是治标,要彻底解决就加装滤波装置。
回复
11楼
由于长内有直流调速系统,其谐波分量很大,在某补偿容量时会产生谐波放大、或谐振。这时的运行电容一定会超出其额定电流。所以,确定是谐波放大还是谐振后在采取相应的措施。
回复