请问各位老师水中黑色颗粒物产生的原因?谢谢!
goodxdj
goodxdj Lv.2
2008年07月17日 02:26:18
来自于水处理
只看楼主

论文简介: 国家体育场坐落于北京四环路北侧中轴路以东,奥林匹克公园中心区南侧平缓的高地上,与中华民族园遥相对应。1.2建筑概述 国家体育场是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的、具有国际先进水平的多功能体育场。国家体育场将成为奥林匹克运动留给城市的宝贵遗产和城市建设的新亮点。国家体育场就像一个巨大的容器,外观既为建筑的结构,结构的组件相互支撑,形成网络状的构架,像由树枝编织成的鸟巢,体育场屋顶构架之间的空间用充气透明ETFE充气膜填充,使立面与结构达到了完美的统一。

论文简介:

国家体育场坐落于北京四环路北侧中轴路以东,奥林匹克公园中心区南侧平缓的高地上,与中华民族园遥相对应。
1.2建筑概述
国家体育场是北京奥林匹克公园内的标志性建筑,也是北京最大的、具有国际先进水平的多功能体育场。国家体育场将成为奥林匹克运动留给城市的宝贵遗产和城市建设的新亮点。
国家体育场就像一个巨大的容器,外观既为建筑的结构,结构的组件相互支撑,形成网络状的构架,像由树枝编织成的鸟巢,体育场屋顶构架之间的空间用充气透明ETFE充气膜填充,使立面与结构达到了完美的统一。
国家体育场占地面积20.29公顷,地下二层,地上六层,首层地面高出街道表面3.3米,比赛场地标高高出城市街道表面1.5米,建筑高度66.87米。工程总造价估算为35亿元人民币。奥运会期间,可容纳观众100,000人,其中临时坐席20,000个(赛后拆除),承担奥运会开幕式,闭幕式和田径比赛。奥运会后,国家体育场可容纳80.000人,可承担特殊重大比赛(如;世界田径锦标赛、世界杯足球赛等)、各类常规赛事(如:亚运会、亚洲田径锦标赛、全国运动会等)以及非竞赛项目(如:文艺演出、团体活动、商业展示会等)。
1.3结构特征
国家体育场结构设计使用年限为100年,建筑结构安全等级为一级,地基基础设计等级为甲级,基础设计安全等级为一级。建筑抗震设计类别为50年。
钢结构主要受力基础采用桩基,其它基础采用筏板基础,主体结构采用现浇混凝土形式,内部结构由一系列辐射布置的框架结构组成,体现出圆形体育场坐席的布置特点。这些框架的截面随所支撑的梯层区域而变化,使体育场碗状坐席结构作为一个独立的系统具有自身的稳定性。移动屋盖设计为一个完全独立的结构,由两部分跨越整个结构开口空间的“刚性”单元组成,它们沿着永久屋顶上固定轨道运动来实现开启或关闭。它的垂直应力则通过巨型钢结构和环绕在坐席环状结构周围的混凝土柱子被传至地面。体育场钢筋混凝土结构的稳定性主要依靠钢筋混凝土框架结构及与垂直交通相关的现浇混凝土的电梯和楼梯筒体承担。



附件名:20088311220115543835.rar

文件大小:4883K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
goodxdj
2008年07月17日 19:43:31
2楼
顶!顶!顶!等待中........
回复
chp
2008年07月18日 12:10:09
3楼
那可能是管道本身溶解出来的
回复
goodxdj
2008年07月19日 20:56:54
4楼

PVC管溶不出来呀!
回复
quot.
2008年07月20日 11:24:57
5楼
用户用的确实是PVC管 但是主城区地下管网呢 年代久远
是一个大问题
回复
goodxdj
2008年07月20日 20:50:35
6楼

同样的主管线,镀锌管用户却没事,现在怀疑是PVC管的附着力差,使二氧化锰脱落,只是锰的来源不好解释.
回复
gsm451
2008年07月21日 14:08:40
7楼
Mn2+达到0.3mg/L的浓度已经远远超过国家饮用水标准了,Mn2+可以被NaOCl或ClO2氧化产生MnO2的黑色晶体,PVC管道内壁比较光滑,MnO2不容易粘在上面就跑出来了。
回复
sandan1017
2008年11月26日 17:02:18
8楼
这篇论文写的实在不错呀!!!顶顶顶
回复
zsxxiaocao
2009年09月30日 10:14:29
9楼
Mn2+达到0.3mg/L的浓度已经远远超过国家饮用水标准了,Mn2+可以被NaOCl或ClO2氧化产生MnO2的黑色晶体,PVC管道内壁比较光滑,MnO2不容易粘在上面就跑出来了。
回复
ggyy1980
2009年12月21日 11:37:11
10楼
:L
回复
mengyan197206
2009年12月23日 08:26:31
11楼
氧化氯消毒引起的色度升高
色度升高现象是二氧化氯消毒中常出现的问题。理论上导致色度升高有多种可能性,但最为常见的原因是锰的影响。二氧化氯能迅速将水中的二价锰氧化成四价锰,形成不溶性的二氧化锰黄褐色胶体而使水的色度升高。锰对二氧化氯消毒的干扰并不是通常意义上所说的锰含量偏高引起的,实际上即使投加二氧化氯前锰的含量己经很低,甚至低于一般标准方法的最低检测浓度时就己经使水的色度上升到令人难以接受的程度了。笔者所在水厂的应用经验表明:当水中存在游离二氧化氯时,0 02mg/L的锰就可能使水的色度达到10度,0.03mg/L的锰就可能使水的色度达到国家标准的临界值(15度)了。大多数用户认为色度在5度以下的水是“无色”的;8~10度时许多用户己经能够察觉到水有“微黄色”了,因此采用二氧化氯消毒时滤后水中二价锰含量应小于0.02mg/L。