请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
12楼
xiexie:) :victory:
回复
13楼
有利、不利考虑。因为以此考虑,当最高、最远处仅在走道处设置单排喷头的
闭式系统,按“新自规”5.0.2 条及其条文说明,其作用面积应按最大疏散距离
所对应的走道面积确定。对中危险级 I 级采用标准喷头,喷头工作压力为 0.05
MPa 时,为达到 6L/ (min·m2) 平均喷水强度,喷头间距为 3.16 m ,则喷头覆盖
全部走道面积时最多开放的喷头数不会超过 9 只;如疏散距离短,则开放喷头数
更少。因此其喷水的总流量就小,不能满足其它部位作用面积发生火灾时所需的
喷水强度要求。“原自规”7.1.1 算式与喷淋泵供水有利、不利也没有关联。
因此可以认定算式的“最不利点处作用面积”是指系统设计流量最大的作用面
积。实际水力计算时,各喷头节点工作压力大小还取决于计算时起始点喷头设定
的工作压力值和配水支管、配水管管径及其长度。起始点喷头设定的工作压力
值,规范规定不应低于 0.05MPa ,一般设计常用 0.05 MPa 。实际上,此压力值的
选取要受“新自规”9.1.4 条的制约。“新自规”9.1.4 条提到:“最不利点处
作用面积内任意 4 只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不
应低于本规范表 5.0.1 规定值的 85 % ...。”与“新自规”9.1.3 条条文说明
中提到的美国标准的规定:“作用面积内每只喷头在工作压力下的流量应能保证
不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积”是一致的。因此,可以推导出,
喷头的设定工作压力值要符合下式:
回复
14楼
对这个计算有点不同的见解,单个喷头保护面积在上述的计算中取的是规范中列出的最大值,我觉得应该为实际工程中一个喷头所保护的最大面积为计算值,这个保护面积应该参考9.1.2条文说明中:相邻四个喷头之间的围合面积为一个喷头的保护面积。应该为最不利面积中的任意相邻的四个喷头围合面积。由此按上述的计算所得最不利喷头压力。
不知对否,请大侠指正。
回复
15楼
学习啦
回复
16楼
13楼,你的引用中有新规,自喷的新规出了吗?有的话分析下啊
回复
17楼
最末端4个喷头围起的面积除4,然后用面积乘喷水强度就是最末端喷头的计算流量,再用喷头的K来计算需要压力,中危险级一般在0.07~0.08MPa之间
回复
18楼
看了大家的分析,我还是不太明白,最不利点的喷头压力可以算出来,那么供水压力该怎么确定呢?请大家赐教!
回复
19楼
一看就是理论知识不强 才問的问题
那个不是让你算的 是让你保证的
回复
20楼
一看就是理论知识不强 才問的问题
那个不是让你算的 是让你保证的
回复
21楼
:time: 计算这东西确实很麻烦
回复