请教:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
chqiong2005
2008年07月16日 13:00:05
只看楼主

请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?

请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
免费打赏
czb514
2010年07月06日 11:38:56
22楼
用天正计算一下估计省很多事情
回复
c236345877
2010年07月06日 17:04:51
23楼
如果是这样的话,那不小于0.05MPa还有什么作用?
因为按照规范里面说的最不利点喷水强度中危级的喷水强度不小于规定值的85%,算出来的压力都是大于0.05MPa的,这样的话不知道0.05MPa还有什么作用。
请指教
回复
pk123123
2010年07月09日 13:28:32
24楼
有高人来说一下吗 我也想知道:lol
回复
青青子
2010年07月09日 14:29:18
25楼

:handshake :handshake
回复
lwxii
2010年07月09日 15:22:40
26楼
好好学习天天迅速
回复
xiajfei
2010年07月09日 17:13:13
27楼
喷规的条文解析上有的,要根据建筑的喷水强度去的,不是简单的0.10MPA,我做过一个仓库的就是0.167MPA的。
回复
fyj0301
2010年07月12日 13:56:06
28楼
dddddddddddddddddddddddddddddd
回复
wrnmm1984
2010年07月21日 20:23:05
29楼
规范给的是不能小于的,设计的时候根据规范和实际布置好喷头后,得到一个喷头的保护面积S,再反推处最不利点的压力,如果大于0.05mpa,就用计算出来的,如果小于0.05mpa,就取0.05mpa,个人理解。
回复
zhenziyi
2010年07月29日 15:10:03
30楼
把人都搞晕了
回复
hmong
2010年09月06日 09:45:34
31楼


规范说的不能小于0.05Mpa是强制性要求,如果你最不利喷头压力小于0.05Mpa,那肯定不行了啊。如果你按照0.5Mpa来计算,就通过0.05来计算保护面积,如果你按0.1Mpa来计算,就按照0.1Mpa来计算最不利喷头的保护面积,之后其余喷头就按照这样的保护面积来布置,那就没有问题了啊
回复

相关推荐

APP内打开