展厅的卫生间是否要布置自动喷淋灭火系统
暖通给排水牛犇
2017年04月21日 17:43:14
只看楼主

一个三千多平米的,展厅的卫生间是否要布置自动喷淋灭火系统?

一个三千多平米的,展厅的卫生间是否要布置自动喷淋灭火系统?
免费打赏
傻子牛
2017年04月23日 23:21:03
2楼
GB50016-2014 条文8.3.3 8.3.4有明确规定,大于3000平米的展厅必须设喷淋,包括卫生间也要设置。
回复
暖通给排水牛犇
2017年04月24日 09:32:40
3楼
bitme123abc 发表于 2017-4-23 23:21 GB50016-2014 条文8.3.3 8.3.4有明确规定,大于3000平米的展厅必须设喷淋,包括卫生间也要设置。那里说卫生间也要设置?
回复
lichangan1000
2017年04月24日 10:52:11
4楼
截止到目前,规范没有更多的解释和画外音。 自喷设置上,分两种,一类公建按建筑论处;二类是指定部位;多层建筑规范吝啬的只说建筑设不设,没像二类高层共建指定部位。从道理上讲,二类高层都不是全部(指定部分),多层建筑没理由按建筑总体论处,也应指定部位。
回复
hengny
2017年04月26日 10:46:16
5楼
规范没有明确不设的地方就是要设的!
回复
lylikun@co163
2017年06月25日 14:46:47
6楼
学习了,楼主分享
回复
淘米哥
2018年05月10日 14:47:02
7楼

条文解释里提到,对于规定了建筑的,要求该建筑内凡具有可燃物且适用自喷的场所或部位,均要设置自喷。可以按是否具有可燃物为标准来确定。

回复

相关推荐

APP内打开