强弱电间是否要布置自动喷淋灭火系统
暖通给排水牛犇
2017年04月21日 16:51:56
只看楼主

强弱电间是否要布置自动喷淋灭火系统?

强弱电间是否要布置自动喷淋灭火系统?
爱拼zzweibo
2017年04月21日 17:16:56
2楼
不需要,设灭火器就行了:D
回复
lichangan1000
2017年04月21日 17:28:22
3楼
碰到太原的审图,弱电都要设气体灭火系统。怎么样开眼界吧?还给你一个强条:@
回复
暖通给排水牛犇
2017年04月21日 17:29:54
4楼
爱拼zzweibo 发表于 2017-4-21 17:16 不需要,设灭火器就行了谢谢啊,有没有具体的规范
回复
暖通给排水牛犇
2017年04月21日 17:31:31
5楼
lichangan1000 发表于 2017-4-21 17:28 碰到太原的审图,弱电都要设气体灭火系统。怎么样开眼界吧?还给你一个强条弱电间只设置干粉灭火器可以吗,顺便问一下弱电间一定不能布置自动喷水灭火系统吗?
回复
co1492785194570
2017年04月21日 22:34:48
6楼
谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
co1492785194570
2017年04月21日 22:35:36
7楼
爱拼zzweibo 发表于 2017-4-21 17:16 不需要,设灭火器就行了谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
co1492785194570
2017年04月21日 22:39:42
8楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-4-21 17:29 谢谢啊,有没有具体的规范谢谢分享谢谢分享谢谢分享
回复
co1492785194570
2017年04月21日 22:40:12
9楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-4-21 17:31 弱电间只设置干粉灭火器可以吗,顺便问一下弱电间一定不能布置自动喷水灭火系统吗?不错顶一下
回复
爱拼zzweibo
2017年04月22日 21:21:43
10楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-4-21 17:29 谢谢啊,有没有具体的规范有啊,高规就有,强弱电间是不宜用自喷的
回复
爱拼zzweibo
2017年04月22日 21:33:22
11楼
暖通给排水牛犇 发表于 2017-4-21 17:31 弱电间只设置干粉灭火器可以吗,顺便问一下弱电间一定不能布置自动喷水灭火系统吗?哈哈,我这边IT机房和高低压变配电室才设气体灭火
回复

相关推荐

APP内打开