请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
请问:自动喷淋系统中最不利点处喷头的工作压力怎么计算?
2楼
楼主,你的建筑危险等级是?
最不利点喷头的压力需要计算吗
回复
3楼
可是《自动喷水灭火系统设计规范》中9. 1. 1节说“系统最不利点处喷头的工作压力应计算确定。”
这个怎么理解呢?
回复
4楼
急待高人讲解》》》》》》
回复
5楼
“最不利点处作用面积”,易误解为:离喷淋水泵供水最高、最远处的作用
面积。我们认为:算式所指的“最不利点处的作用面积”显然不是以喷淋水泵供
水有利、不利考虑。因为以此考虑,当最高、最远处仅在走道处设置单排喷头的
闭式系统,按“新自规”5.0.2 条及其条文说明,其作用面积应按最大疏散距离
所对应的走道面积确定。对中危险级 I 级采用标准喷头,喷头工作压力为 0.05
MPa 时,为达到 6L/ (min·m2) 平均喷水强度,喷头间距为 3.16 m ,则喷头覆盖
全部走道面积时最多开放的喷头数不会超过 9 只;如疏散距离短,则开放喷头数
更少。因此其喷水的总流量就小,不能满足其它部位作用面积发生火灾时所需的
喷水强度要求。“原自规”7.1.1 算式与喷淋泵供水有利、不利也没有关联。
因此可以认定算式的“最不利点处作用面积”是指系统设计流量最大的作用面
积。实际水力计算时,各喷头节点工作压力大小还取决于计算时起始点喷头设定
的工作压力值和配水支管、配水管管径及其长度。起始点喷头设定的工作压力
值,规范规定不应低于 0.05MPa ,一般设计常用 0.05 MPa 。实际上,此压力值的
选取要受“新自规”9.1.4 条的制约。“新自规”9.1.4 条提到:“最不利点处
作用面积内任意 4 只喷头围合范围内的平均喷水强度,轻危险级、中危险级不
应低于本规范表 5.0.1 规定值的 85 % ...。”与“新自规”9.1.3 条条文说明
中提到的美国标准的规定:“作用面积内每只喷头在工作压力下的流量应能保证
不小于最小喷水强度与一个喷头保护面积的乘积”是一致的。因此,可以推导出,
喷头的设定工作压力值要符合下式:
q≥SF 因为 q=K×(10Po)^-1
所以:Po≥1/[10(SF/80)^2]
式中q ———起始点喷头在设定的工作压力下的出流 量,L/ min ;
S ———最小喷水强度,中危险级Ⅰ级为6 ×85 %= 5.1 L/ (min·m2) , Ⅱ
级:8 ×85 % = 6.8L/ (min·m2) ;
F ———一个喷头的保护面积,m2 ;
K ———喷头流量系数,标准喷头K = 80 ;
P0 ———起始点喷头设定的工作压力值,MPa 。
因此设计计算时,作用面积内起始点喷头设定的工作压力值,既要看喷头设
置场所火灾的危险等级,又要看喷头布置间距和一个喷头保护的面积大小。不能
简单地用“系统最不利点处喷头工作压力,不应低于0.05 MPa”这一条取值0.05
MPa 。
回复
6楼
一般取0.1MPa就可以了
回复
7楼
最不利点工作压力满足喷水强度的要求就可以!
有的人为了省事按0.1MPa是可以的,但是最小不小于0.05MPa就可以了!
回复
8楼
最不利喷头处计算确定,这个还是比较简单的,中危或以下规定,最不利处的4个喷头所构成的喷水强度要达到表中值的85%;严重或仓库级别,则要求最不利的4个喷头所构成的喷水强度要满足规范的表中值。设计人员可以根据这里的要求,找到满足规范的最不利处喷头的压力。
回复
9楼
真是学习了:victory: :)
回复
10楼
6楼对于最不利作用面积的选取的疑问?我有同感!
我举个例子,希望后面的朋友们能够帮我解决:现有一栋6层的商业楼,最高层最远点的喷淋布置是比较狭长的,这个时候,作用面积如果还是按照矩形扩,且长边平行于支管(支管短,干管长,因为受建筑空间的限制,末端是狭长的)
这样扩下来的喷淋头很少,可能只有7到8个?
其实现实工程中,最不利点的喷头布置都不是像规范讲解中的,那么规则,而且不知道盖如何算!这个问题困惑了我好久啊,不知道有谁可以提点小弟的!!!我觉得大家应该也会遇到这样的问题吧!!:victory:
回复
11楼
根据危险等级查喷规得出喷水强度W和单个喷头保护面积S,从而确定喷头的出流量和最不利点喷头的压力。
1.喷头的出流量q=WS。2.最不利喷头压力P=(q/k)2/10.
例如:1.对于中危险1级,根据喷规第5.0.1条,喷水强度W=6L/min.m2,根据喷规第7.1.2条喷头保护面积S=12.5m2,则中危险级对于标准喷头一个喷头的出流量q=WS=6*12.5=75L/min=1.25L/S.
2.因第一个喷头最大保护面积时的出流量为75L/min,标准喷头的流量系数K=80,则第一个喷头的最大工作压力P=(q/k)2/10=(75/80)2/10=0.088mpa.
回复