地下车库超过600梁高后,温感保护半径该如何?
fangyukk
fangyukk Lv.2
2008年07月10日 22:59:03
来自于防雷减灾
只看楼主

地下车库超过600梁高后,温感保护半径该如何?

地下车库超过600梁高后,温感保护半径该如何?
免费打赏
fangyukk
2008年07月11日 18:02:05
2楼
没有高手回答啊?
回复
加肥猫
2008年07月14日 12:17:03
3楼
按房间保护面积计算。1只30平,多只20平
回复
高瞻
2008年07月14日 17:40:14
4楼
若梁净高超过600,就按照梁间面积计算探头个数布置探头。
回复
陶醉
2008年07月14日 20:28:15
5楼
支持楼上的,超过600,一个梁间至少要一个探头
回复
fangyukk
2008年07月15日 21:41:34
6楼
谢谢高人指点!
回复
zcliang_007
2008年07月19日 17:58:23
7楼
支持4楼的说法(也是规范的要求)。。。:victory: