单相接地故障电流和系统对地电容电流的区别
mengmeng_3223
2008年06月25日 10:37:39
只看楼主

在对系统进行单相接地故障计算时,所得的数值是否等于系统对地电容电流?不考虑补偿

在对系统进行单相接地故障计算时,所得的数值是否等于系统对地电容电流?不考虑补偿
免费打赏
mengmeng_3223
2008年06月27日 10:57:08
2楼
最近查了短路计算方面的一些资料,看来之前学的一些东西是有些混淆了

这里先说一下中性点接地的方式,中性点不接地和中性点经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时因为不能构成低阻抗的电流通路,而故障电流较小,这时故障点处主要就是流过了系统的对地电容电流,有消弧线圈的还要叠加消弧线圈里的电感量。
其次,短路计算时有几个前提和假设,其中一个就是一般情况下不考虑线路的对地电容电流,只是在进行专题研究时才考虑。也就是说在小电流接地系统中,短路电流基本上是非常小的。
回复
mengmeng_3223
2008年06月27日 14:32:59
3楼
当选择变压器中性点接地的方式时,由对对地电容电流的估算值决定
回复
lingxuct
2008年06月27日 14:54:05
4楼
看来概念是清楚的,“当选择变压器中性点接地的方式(消弧线圈还是小电阻接地)时,由对地电容电流的估算值决定”,电流小的可采用小电阻接地,当电流大的应采用消弧线圈接地。
回复
mengmeng_3223
2008年06月27日 16:25:16
5楼
这几天的工夫总算没有白费,算是搞明白了一些东西
回复