消防泵房在室外,埋地管材为镀锌管可行吗?
cgjzhen618
cgjzhen618 Lv.4
2008年06月15日 10:36:30
只看楼主

建筑内不好做消防水池,所以在水池连同泵房做在离建筑20米远的室外地下!请问,从室外泵房引向建筑物内的消火栓管道,喷淋管道埋地部分可否采用热镀锌钢管?规范上好像是埋地要求用铸铁管的!

建筑内不好做消防水池,所以在水池连同泵房做在离建筑20米远的室外地下!
请问,从室外泵房引向建筑物内的消火栓管道,喷淋管道埋地部分可否采用热镀锌钢管?
规范上好像是埋地要求用铸铁管的!
免费打赏
老谭
2008年06月15日 15:21:12
2楼
最好采用球墨铸铁管.
回复
acheng
2008年06月15日 19:28:52
3楼
镀锌管做2布3油防腐
回复
cgjzhen618
2008年06月16日 18:33:16
4楼
恩,我也觉得镀锌管做2布3油防腐可行
回复
ziqiangbuxi
2008年06月21日 17:32:27
5楼
通常做法:镀锌管做2布3油防腐
回复
armorzhenghua
2008年06月22日 15:17:13
6楼
楼上的认为2布3油不足以长时间保证管道质量,那么对于埋地管道防腐有什么好的建议呢,谢谢
回复
cctvwl
2008年06月22日 16:11:27
7楼
镀锌钢管2布3油,其实很简单,一切按照规范做就可以了
回复
cctvwl
2008年06月22日 16:14:25
8楼
一般也不做水池,做水箱就可以了
回复
cgjzhen618
2008年06月23日 18:56:56
9楼
消防泵房在室外,埋地管材为镀锌管可行吗?
回复
zhkhawk
2008年09月01日 15:43:45
10楼
还是球墨铸铁管比较好,镀锌管易腐蚀
回复
hanchao1226
2009年02月22日 11:43:24
11楼
用塑料管是否能解决这个问题?
回复

相关推荐