35KV电缆空载存在相电流相间电流如何处理
xiaobaobao_22222
2008年06月01日 06:15:50
只看楼主

16公里,35KV电缆线路电缆从110KV变电所馈出,引到距离变电所6公里处的一号35KV(变电所)高压开关柜,然后从一号35KV高压出线端馈出,引至10公里处的二号(变电所)高压开关柜。问题是这样的,从110KV变电所送点到一号高压开关柜,送电成功,电压显示37.8KV;但在线路空载的状态下,110变电所相电流显示5A,而在一号变电所电流没有指示(0,0,0)。如果给一号 35KV变电所带上照明,天车等负载,在110变电所电流显示会有所减少。

16公里,35KV电缆线路
电缆从110KV变电所馈出,引到距离变电所6公里处的一号35KV(变电所)高压开关柜,然后从一号35KV高压出线端馈出,引至10公里处的二号(变电所)高压开关柜。
问题是这样的,从110KV变电所送点到一号高压开关柜,送电成功,电压显示37.8KV;但在线路空载的状态下,110变电所相电流显示5A,而在一号变电所电流没有指示(0,0,0)。如果给一号 35KV变电所带上照明,天车等负载,在110变电所电流显示会有所减少。
之后将一号变电所的馈出送到2号,在一号和二号变电所都空载,二号变电所电流指示为(0,0,0),这时一号变电所的电流指示为8A,110变电所电流指示为12A。
在空载状态下为什么会有电流???为什么加了负载电流反而减小???
电缆长16公里,中间头采用35KV冷缩头,中间头有40多个。
免费打赏
han1983tao
2008年06月01日 15:38:19
2楼
这么早6点钟就发问题,你们这是哪里,电缆怎么这么长?
出现的电流是容性电流,该电流为电缆线路的充电电流,电缆线路长度大的话就相当于一个小电容器,这时线路投运之后即使没有负荷也会有电流的,当带上负荷之后由于负荷是感性(负荷比较小)的必然是容性补偿感性,从而使电流降低。如果是负荷比较大 那当然是带上负荷比空载的电流大
明白吗?
对了 能把你们那35KV线路的具体参数告诉我吗。刚好这是一个真正的容性电流,比仪器测出来的准确。
电缆型号是什么
回复
lhdlgmz
2008年06月01日 20:50:54
3楼
就是电容电流。没错!!!!
回复
shiyanchangdzy
2008年06月10日 11:00:10
4楼
是电容电流。二楼讲的很专业、很清楚、向你学习致敬。
回复
tanggang2006
2008年07月11日 09:41:55
5楼
学习才能进步,学习!:handshake
回复
chywang007
2008年07月14日 23:33:16
6楼
空载电缆相当于三相对称的小电容,有空载电流是很正常的。至于第二个问题,第一个35kV变电所带照明等负荷后,负载电流和充电电流在相位上是相反的,或者一部分电流相抵消了,所以从110kV变电所看起来线路电流变小了。
大家认为是不是这样呢?
回复

相关推荐

APP内打开