小电流接地系统单相接地故障电容电流的确定
sunyanshi63
2008年05月26日 16:22:49
来自于继电保护
只看楼主

各位高手:  我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍?  多谢!             sunyanshi63@163.com

各位高手:

  我单位是中性点不接地的10KV系统,从10KV总配到下面几个10KV分站的电缆有的是2根约900m长的YJV22-8.7/10KV-3X300mm2并联,有的是6根约500长的240mm2电缆并联,请问它们的单相接地故障电容电流是不是单根电缆的2倍或6倍?

  多谢!

             sunyanshi63@163.com
免费打赏
sunyanshi63
2008年05月28日 20:27:51
2楼
请哪位高手回答一下,争!
     sunyanshi63@163.com
回复
sunyanshi63
2008年06月01日 21:43:47
3楼
我认为单相接地故障电容电流,应该是单根电缆的2倍或6倍,请高手判断一下。
回复
mqscu
2008年06月03日 17:01:53
4楼
不是,应该是3倍
回复
han1983tao
2008年06月08日 00:01:46
5楼
就是3到6倍,因为单向接地后接地相母线电压为零,所产生的电容电流为其他两项对地电容电流之和。这样的话就只于电缆长度有关了
回复
lingxuct
2008年06月08日 22:54:26
6楼
系统电容电流的计算,好象在设计手册上有。
回复
ctlizheng
2008年06月28日 15:35:33
7楼
手册,教材里都可以找到的,还是先看看书吧,
回复
w-j-z1390
2008年07月03日 15:56:34
8楼
一. 继电保护类产品:小电流接地选线装置,微机消谐装置,零序电流互感器,语音报警装置,直流绝缘在线监测装置,高压微机保护装置(35KV及以下的变电站综合自动化),调度SCADA系统,电力载波通讯系统(数字和模拟电力载波机),电能质量在线监测系统,谐波测试仪,无功补偿装置,智能温湿度控制器及开关柜智能操控装置,低压接地电阻柜,智能抄表系统,复合式过电压保护器(FGB),电流互感器的过电压保护器(CTB),电动机保护装置(MCC), 消弧线圈自动跟踪接地补偿装置,低压接地电阻柜,高低压互感器,接地短路二合一故障指示器,一次消谐器。
二. 屏体类:PK屏,交流屏,电度表屏,交直流数字切换装置,变送器屏,接口屏,切换屏,直流屏,变压器注氮排油灭火装置,继电保护试验电源屏;
三. 箱体类:ZW,XL,ZXW,端子箱,动力箱,照明箱;
四. 监控系统:信息远传管理系统,线路录波,SF6气体在线监测装置,蓄电池在线监测装置,电能质量在线监测,电压监测仪。
五. 仪器仪表: 继电保护测试仪,互感器校验装置,PT二次压降校验仪,电能表校验仪,便携式电能质量分析仪,变压器容量测试仪,微机蓄电池在线监测装置,油介质损耗测试仪,变压器直流电阻测试仪,回路电阻测试仪,开关机械特性测试仪,氧化锌避雷器测试仪,工频耐压试验仪,伏安特性测试仪,变压器有载调压开关测试仪,电缆故障测试仪,手持式单三相多功能用电检查仪,高压CT变比测试仪,蓄电池组巡检仪,蓄电池组容量测试仪,微机蓄电池容量测试仪,负脉冲铅酸蓄电池容量修复仪. 水内冷发电机绝缘测试。
六. 其他所需产品:国外常用仪器仪表,热像仪,各种电力变压器,太阳能电池板及相关光伏产品。

联系人: 王先生 咨询热线:13930207353
E—mail: powerproduct119@163.com

中国电谷.保定
回复
zcliang_007
2008年07月16日 21:00:01
9楼
楼上的做广告做到这来啦。。。:(
回复
ctaiyi
2008年07月18日 12:47:12
10楼
你提供的数据没法算,单相接地故障电容电流与整个10KV系统有关。你单位只是一部分。
回复

相关推荐

APP内打开