110kV电缆敷设的几个问题?
djf5464328
djf5464328 Lv.2
2008年05月16日 23:44:36
来自于电站工程
只看楼主

110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?

110kV电缆敷设时考虑到:减少运行中电缆金属护套上的感应环流的损耗,降低电缆金属护套上的感应电压,提高输送容量,应根据电缆长度不同,可采用电缆金属护套接地方式,规范上应计算感应电压,但有没有通常的做法,比如,大于多少米可用那种接地形式?在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地,中间交叉互联接地;在采用该法时一个单元中,电缆交叉互联箱是怎么是怎么设置的?几个?
免费打赏
lingxuct
2008年05月17日 12:11:16
2楼
“大于多少米可用那种接地形式?”“在电缆长度很长时大于1.2公里采用两端直接接地”
110KV通常因绝缘要求和电流较大,都为单芯电缆;为防止单芯电缆的铠甲在电缆电流的电磁感应上产生蜗流(发热),一般为无铠或无蜗流铠套;金属屏蔽层(包括铠套)接地如下:1km以内单端接地(另一端为过压保护器),1.5至2km采用中间接地,两端接过电压保护器;2km以上采用中间交叉互联,交叉互联箱总是2、5、8、11个(把电缆分成3段、6段、9段、12段————3的倍数),二互联箱距离不大于500米。

“采用两端直接接地”的方法是错误的。
回复
djf5464328
2008年05月17日 20:04:20
3楼
谢谢,解答的 还是不错的 !!很感谢!
另外问一个问题:110kV电缆敷设至电缆塔,上塔时,是不是必须做电缆接头井?设置的位置有要求没有?
回复
lingxuct
2008年05月19日 19:36:44
4楼
“110kV电缆敷设至电缆塔,上塔时,是不是必须做电缆接头井?”
要看电缆裕量是否设置在塔下,一般情况会因电缆在塔下放裕量方便而设置。
所渭电缆(裕量)井只是能使电缆围成圈,出电缆沟处会加聚乙烯保护管,水会顺着电缆进到井里,只要做好排水就可以了。
回复
xiaozi0686
2008年10月27日 23:13:50
5楼
长沙电缆附件有限公司一家有着五十年历史,专业生产电缆附件的厂家,公司主要产品有1~220KV各种结构电缆附件(热缩、冷缩、瓷套式、复合套管式、全干式、支柱式、直通接头、绝缘接头等),咨询电话:13574105116
回复
安石
2009年12月24日 18:12:19
6楼
不是吧,广告都做到这里了呀,我也不太会选择电缆,来学习一下。
回复
lzy_qdenpal
2010年02月08日 16:38:29
7楼
小弟遇到一工程,110KV线路要跨海,在陆地上是架空线路,工程正好要建跨海桥,于是想借助桥改为电缆敷设过海,跨海宽约800米,不是是否合适,请有经验的大哥介绍一下,或提供一下相关方面的资料。万分感谢
回复
lzy_qdenpal
2010年02月08日 16:39:53
8楼
那位老大有110KV电缆敷设的相关规范、桥梁高压电缆敷设相关规范请提供。谢谢!
回复
lingxuct
2010年02月12日 10:46:01
9楼
桥上敷设电缆安全性更高,建议在中间从基础引出接地线,给电缆屏蔽层接地用。
如果单根长度可到800米,单端接地也可以。(一般110KV电缆做不到那么长)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-2-12 10:47 编辑 ]
回复
chjun_70
2010年03月15日 20:34:31
10楼
单端接地需要计算外护层的感应电压水平,具体计算详见《电力工程电气设计手册》电气一次部分里的电缆篇章
回复
十八楼猜想
2010年03月15日 21:28:11
11楼
2楼大版主就是强 ,学习了 ~敬礼:)