今天看了很多关于应急照明强启线的图,发现强启线都是接在断路器后的,我不明白,为何不接把强启线接在断路器前。如果是接在断路器后,那么如果断路器是断开状态,强启线不是失去了作用?

今天看了很多关于应急照明强启线的图,发现强启线都是接在断路器后的,我不明白,为何不接把强启线接在断路器前。
如果是接在断路器后,那么如果断路器是断开状态,强启线不是失去了作用?
baileyczy
2008年05月03日 13:03:24
2楼
应该接到后面 维修的话 切断断路器 但充电线(强启线)在断路器前 那充电线还带电 有安全隐患

电池应急灯的充电线只要接到就地控制开关之前就可以 多前看你了 呵呵 反正有问题总有人会提醒你的
回复
gdx8785
2008年05月04日 09:42:04
3楼


强启线接在断路器之后,是为了省掉一个断路器,是为了使这段强启线有保护
如果把强启线接在断路器之前则就需要在强启线前增设保护(短路)元件
因此把强启线接在断路器之后: 是为了节省点费用
需要说明的是:强启线接在断路器之后的做法是结合现场控制的,因此有必要在系统图上标注:此断路器严禁拉闸.

hhsscc:讲的很有道理,赞同。

回复
qianmianren00
2008年05月06日 17:04:55
4楼

非常感谢,学到了。
回复
smwsw0209
2008年05月31日 19:04:02
5楼
很好
回复
gpq928
2008年06月02日 10:01:02
6楼
强启线应该接在单独专用的断路器后面
强启线接在断路器之后的做法是结合现场控制的,因此有必要在系统图上标注:此断路器严禁拉闸