消防泵房与水池不设置的问题
qq_1724659303168
2024年08月26日 16:04:40
只看楼主

现在进行一个厂区消防设计,有室内室外消火栓系统,原设计进行了消防泵房与水池的设计,但是现在甲方咬死要取消,说市政水直接用作消防,压力0.5MPa,流量90L/S都满足消防要求。我想问一下这种情况可行么?应该怎么说明呢.

现在进行一个厂区消防设计,有室内室外消火栓系统,原设计进行了消防泵房与水池的设计,但是现在甲方咬死要取消,说市政水直接用作消防,压力0.5MPa,流量90L/S都满足消防要求。我想问一下这种情况可行么?应该怎么说明呢.

免费打赏
czzonea
2024年08月27日 09:13:47
3楼
需要两路水源才可以取消水池

qq_1724659303168:是采用了市政的两条干路供水

rong214126:新规对市政直供的要求有几条的,去看下规范

回复
电气谭
2024年08月27日 20:14:22
4楼
市政有两路不同的消防供水就可以
回复
皮皮鲁2011
2024年10月16日 14:14:36
5楼

甲方说了不算 ,这个两路供水要接到不同方向得市政供水管网上,流量和压力要满足要求,消防验收要提供这些文件,自来公司不会给你出这样得文件的。

回复
小陈
2024年10月26日 20:13:23
6楼

根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

4.2.1 当市政给水管网连续供水时,消防给水系统可采用市政给水管网直接供水。
4.2.2 用作两路消防供水的市政给水管网应符合下列要求:
    1 市政给水厂应至少两条输水干管向市政给水管网输水;
    2 市政给水管网应为环状管网;
    3 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。

满足上述要求的话,可取消消防水池。