消防泵房与水池不设置的问题
qq_1724659303168
2024年08月26日 16:04:40
只看楼主

现在进行一个厂区消防设计,有室内室外消火栓系统,原设计进行了消防泵房与水池的设计,但是现在甲方咬死要取消,说市政水直接用作消防,压力0.5MPa,流量90L/S都满足消防要求。我想问一下这种情况可行么?应该怎么说明呢.

现在进行一个厂区消防设计,有室内室外消火栓系统,原设计进行了消防泵房与水池的设计,但是现在甲方咬死要取消,说市政水直接用作消防,压力0.5MPa,流量90L/S都满足消防要求。我想问一下这种情况可行么?应该怎么说明呢.

免费打赏
czzonea
2024年08月27日 09:13:47
3楼
需要两路水源才可以取消水池

qq_1724659303168:是采用了市政的两条干路供水

rong214126:新规对市政直供的要求有几条的,去看下规范

回复
电气谭
2024年08月27日 20:14:22
4楼
市政有两路不同的消防供水就可以
回复