河南省沁阳市电业局 丁国臣 -------------------------------------------------------------------------------- 在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。然而,实际上,剩余电流保护器好比医生的听诊器一样,可以正确的发现一些线路故障,提高服务质量,缩短停电时间。在实际工作中,只是由于不正确的整定剩余电流保护器动作电流值,忽视了剩余电流三级保护间,动作电流和动作时间的配合,导致一部分电工认为剩余电流保护器可有可无。现结合有关规程,对剩余电流保护器动作电流值及剩余电流三级保护的配合和安装进行探讨,如图1所示。
--------------------------------------------------------------------------------
在实际工作中,相当一部分电工对低压断路器、低压接触器等设备的维护、检修很重视,而对剩余电流保护器的维护则形同虚设。图1 剩余电流的三级保护配置
1 剩余电流末级保护器动作电流值的整定
剩余电流末级保护器是根据电击引起心室颤动的电流值确定的,主要是以防止人身直接接触电击为主要目的,安装在家庭用电气设备、移动式电力设备、手持电动工具和临时用电设备上。家用电器、固定安装电器、移动式电器及临时用电设备,其动作值≤30 mA;手持式电动器具其动作值≤10 mA;特别潮湿的场所其动作值≤6 mA。因此,末级保护应选择一般型剩余电流保护器。无延时(一般型)动作电流为3 0 mA剩余电流保护器。
2 剩余电流第二级保护器动作电流值的整定
第二级保护的目的防止分支线(含进户线)发生接地或用电设备外壳漏电而引起的间接接触电击及电气火灾,其动作电流应满足以下两个条件:
In≥2Im0
In≥2Ins
式中 In ——剩余电流二级保护器的额定动作电流值(mA);
Im0——被保护分支网路的正常漏电流(mA);
Ins——剩余电流末级保护器的额定动作电流值(mA)。
选择同时满足以上两个条件的最大额定动作电流值,作为二级保护的额定动作电流值。
作为二级保护的剩余电流保护器,应选用具有0.2~0.4 s延时动作时间,且固定分档可调的延时型剩余电流保护器。
3 剩余电流第一级保护器动作电流值的整定
第一级保护的目的是防止干线断线、单相接地等故障和电气火灾及间接接触电击事故,其动作电流应满足以下两个条件:
IΔ∑n≥2II∑0
IΔ∑n≥2IIm∑n
式中 IIΔ∑n——剩余电流第一级保护器的额定动作电流值(mA);
I∑0——被保护的低压电网的正常漏电流(mA);
IIm∑n ——剩余电流第二级保护器的额定动作电流值(mA)。
用于一级线路保护的剩余电流保护器,为防止越级跳闸或频繁动作,影响供电可靠性,动作电流值除按上述两条件选择外,同时为更好地与下级保护配合,应选用具有动作时间大于且固定分档可调的延时型剩余电流保护器。
剩余电流一级保护在躲过农村低压电网正常泄漏电流情况下,额定剩余动作电流应尽量选小,以兼顾人身电击保护和设备的安全。剩余电流第一级保护的额定剩余动作电流宜为固定分档可调。
农村低压电网正常泄漏电流,系指农村低压电网的正常漏电,是非故障情况下各项对地的总的合成泄漏电流。它有容性泄漏电流和阻性泄漏电流组成。
农村低压电网正常泄漏电流有电阻通路和电容通路,其中电阻通路是经过供电导线的绝缘层、支持绝缘子、套管、墙壁、电气设备外壳、外壳接地线等处,最后经大地返回电源中性点的。因此,在整定第一级保护的电流动作值时,应对低压电网的正常的不平衡泄漏电流进行测量。