配电室无功补偿的基本介绍及其计算公式
绅士的酱肘子
2024年03月13日 09:58:44
只看楼主

来源:筑龙电气

来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 配电室无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它对于提高电力系统的效率和稳定性具有至关重要的作用。无功补偿的基本原理是通过在配电系统中加入无功补偿设备,以提供或吸收无功功率,从而改善电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高系统的电压稳定性。因此,无功补偿技术的应用对于电力系统的优化和升级具有重要意义。下面本文就给大家分享无功补偿的基本介绍及其计算公式。

来源:电气设计圈

如有侵权,请联系删除

配电室无功补偿是电力系统中的一个重要环节,它对于提高电力系统的效率和稳定性具有至关重要的作用。无功补偿的基本原理是通过在配电系统中加入无功补偿设备,以提供或吸收无功功率,从而改善电力系统的功率因数,减少线路损耗,提高系统的电压稳定性。因此,无功补偿技术的应用对于电力系统的优化和升级具有重要意义。下面本文就给大家分享无功补偿的基本介绍及其计算公式。

▌01 功率因数是什么?

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据,是衡量电气设备效率高低的一个系数,我们都知道功率因数过低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。一般电容补偿柜容量按变压器容量的百分之三十计算。

▌02 为什么要用电容补偿?

电容补偿就是功率因数补偿或者是无功补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。电力电容补偿也称功率因数补偿。

因为电容器有贮能的功能,无功功率是不消耗能量的功率,只是在交流电的半个周期内暂时将电能以磁场(感性无功)或电场(容性无功)的形式储存起来,然后再另外半个周期内将所储存的能量返还给电网。

电容吸收无功功率的时候,正是电机放出无功功率的时候,反之,电机吸收无功功率时,又正好是电容放出无功功率的时候。这样,电机和电容就相互交换无功功率,电机等等负载就不需要从电源上吸收或释放无功功率了,这就相当于电容代替电源向电机提供无功功率,也就是补偿无功功率。

电容补偿提高负载功率因数,降低无功功率,提高有用功的利用率;降低网损,增加电网传输容量,提高稳定极限。

▌03 电容柜由哪些元器件组成?

它是指合断路器和刀熔开关,无功功率补偿控制器根据进线柜电压和电流的相位差输出控制信号,控制交流接触器闭合和断开,从而控制电容器投入和退出。

一般来说,电容补偿柜由柜壳、母线、隔离开、容断器、接触器、热继电器、电容器、避雷器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

▌04 电容补偿对于电路起到什么作用?

(1)电容在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!

(2)对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!

(3)电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度)而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。

▌05 电容补偿怎么计算?

未补偿前的负载功率因数为COS∮1。负载消耗的电流值为I1。

负载功率(KW)*1000

则I1=----------------------

√3*380*COS∮1

负载功率(KW)*1000

则I2=----------------------

√3*380*COS∮2

补偿后的负载功率因数为COS∮2,负载消耗的电流值为I2 则所需补偿的电流值为:I=I1-I2

所需采用的电容容量参照如下:

得到所需COS∮2每KW负荷所需电容量(KVAR)

例:

现有的负载功率为1500KW,未补偿前的功率因数为COS∮1=0.60,现需将功率因数提高到COS∮2=0.96。则

1500*1000

则I1=-----------------=3802(安培)

√3*380*0.60

1500*1000

则I2=------------------=2376(安培)

√3*380*0.96

即未进行电容补偿的情况下,功率因数COS∮1=0.60,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I1=3802安培。

进行电容补偿后功率因数上升到COS∮2=0.95,在此功率因数的状况下,1500KW负载所需消耗的电流值为I2=2376安培。

所以功率因数从0.60升到0.96。所需补偿的电流值为I1-I2=1426安培

查表COS∮1=0.60,COS∮2=0.96时每KW负载所需的电容量为1.04KVAR,现负载为1500KW,则需采用的电容量为1500*1.04=1560KVAR。现每个电容柜的容量为180KVAR,则需电容柜的数量为 1500÷180=8.67个即需9个容量为180KVAR电容柜。

相关推荐

APP内打开