顶板钢筋安装之后,先自检合格再报质检工程师验收,质检工程师验收合格后再报监理验收,验收内容主要为钢筋尺寸及间距、钢筋绑扎及焊接质量、钢筋保护层厚度、波纹管坐标定位等。如果有需要整改的部位,坚决要在整改完成后再复检合格,监理方同意进入下一道工序才能进入混凝土浇筑阶段。
钢筋及模板报监理验收
1 预制箱梁施工技术交底 施工技术交底在样板引路里面是施工前技术准备的最关键工作,无论是对于管理人员还是劳务班组人员,没有专业技术知识和深厚的质量意识做基础,往往在施工过程中会遇到各种棘手的质量问题,不但影响工期,而且增加成本投入。
1 预制箱梁施工技术交底
施工技术交底在样板引路里面是施工前技术准备的最关键工作,无论是对于管理人员还是劳务班组人员,没有专业技术知识和深厚的质量意识做基础,往往在施工过程中会遇到各种棘手的质量问题,不但影响工期,而且增加成本投入。
施工技术交底
2 钢筋绑扎及波纹管定位
预制箱梁钢筋笼绑扎
钢筋间距实测实量
波纹管定位实测实量
3 模板安装及监理验收
模板安装
泡沫剂封堵缝隙
顶板钢筋安装之后,先自检合格再报质检工程师验收,质检工程师验收合格后再报监理验收,验收内容主要为钢筋尺寸及间距、钢筋绑扎及焊接质量、钢筋保护层厚度、波纹管坐标定位等。如果有需要整改的部位,坚决要在整改完成后再复检合格,监理方同意进入下一道工序才能进入混凝土浇筑阶段。
钢筋及模板报监理验收
4 混凝土浇筑及养护
混凝土浇筑应注意将混凝土振捣密实,特别是梁两端的钢筋加密区,振动到混凝土停止下沉、不出气泡、表面呈现浮浆为止。因为梁的两端混凝土振捣质量直接影响到预应力张拉作业,如果因振捣不密实导致梁体两端强度达不到张拉要求,那么张拉时可能会引起混凝土开裂现象,因此,混凝土振捣密实是提升梁体强度的关键性工作。
混凝土浇筑
混凝土初凝完后,需要对箱梁顶部进行拉毛处理,这一工序是为了使得箱梁顶部混凝土与桥面整体现浇层混凝土可以进行良好的连接,从而增加桥面板整体性。
顶板混凝土初凝后拉毛处理
模板拆除
混凝土养护的好坏是能否保证混凝土达到设计强度的关键性因素。箱梁混凝土可采用土工膜覆盖顶板并洒水保湿养护,而腹板采用喷淋养护系统,梁体内箱两端砌砖,砖砌高度大于2/3倍内箱直径,砌筑完后再往内箱注水养护,注水水位略低于砖砌高度。养护必须保证梁体持续湿润,并不得少于7d。
预制箱梁混凝土养护
预制箱梁腹板喷淋养护
5 预应力张拉与孔道压浆
当混凝土强度达到设计要求强度的90%且龄期不小于7d时,方可张拉。施加预应力应采用张拉力和引伸量双控,以张拉力为主。当预应力钢束张拉达到设计张拉力时,实际引伸量值与理论引伸量值的误差应控制在±6%以内。
预应力张拉
预应力张拉
采用专用的压浆料,保证了现场施工时计量准确性及质量可控。压浆时,每一工作班应留取不少于4组的40mm×40mm×160mm长方体试件,标准养护28天,检查其抗压强度、抗折强度,作为评定水泥浆质量的依据。
6 箱 梁封端及成品标识
预制箱梁实名制
预制箱梁成品堆放
架设完成的箱梁成品美观大气