请问关于高压柜二次保护的选择?
zhenming297
2005年02月25日 14:14:31
只看楼主

请问一下高压柜什么情况下使用继保 什么情况下使用综保?

请问一下高压柜什么情况下使用继保 什么情况下使用综保?
免费打赏
德润电器
2007年12月31日 19:28:02
12楼
回复
xiazyia
2009年05月22日 08:38:14
13楼
现在综合保护器国产的很便宜,可以采用,比较方便.
回复
aixiaobin
2009年05月22日 10:21:27
14楼
同意5楼,作用是一样的。也同意2楼。
回复
woaizhaoxiaoyue
2009年05月23日 10:40:00
15楼
两者有什么区别,我都没有搞懂
回复
lingxuct
2009年05月24日 07:04:02
16楼
常规DL系列电流继电器只能做到独立的电流保护,用电压继电器做低电压保护,非电量接点拉入中间继电器参与保护,各个保护都需要接入信号继电器来区分故障,其可靠性全寄托在继电器的质量上,因电磁式继电器会受环境温度等影响,可靠性较低。
微机型综合保护继电器(俗称综保)能替代常规电流、电压、时间、中间等继电器,并集合在一起,(可设置逻辑)组成复合保护逻辑,并有多个(跳闸)出口(OUTPUT)供压板连接(一直习惯的保护投与不投的灵活操作,改变运行、保护方式)到跳闸回路。利用综保的输入扩展口(INPUT)可接入非电量保护,所有保护都是直接把电流互感器二次和电压互感器二次直接接入综保,综保直接测量电流、电压,实时与保护定值比较,当测量值比设置值大时,发出跳闸信号(俗称保护出口),并记录(保存)故障发生前(时间可设置)后的电压、电流各相的波形及数值,以供查阅分析故障。
综保还有一个强大的功能是:把实时测量数据上传到服务器,供后台机监视和控制,又可以从后台机发出指令操作断路器的分合,实现遥测、遥控。