2 1. 元器件核对 1.1. 按照一次系统图元件型号核对每个间隔安装的元件型号须与一次图标注的一致(互感器
2 1. 元器件核对
1.1. 按照一次系统图元件型号核对每个间隔安装的元件型号须与一次图标注的一致(互感器 / 保护 / 断路器)
1.1.1.CT/ 电流表 — 型号 / 变比 / 准确级 / 容量等
1.1.2.PT/ 电压表 — 型号 / 变比 / 准确级 / 容量
1.1.3. 微机保护型号 — 线路 / 变压器 / 备自投 / 并列等
1.1.4. 断路器 — 规格型号 / 额定电流 / 开断电流 / 固封或绝缘筒
2 2. 模拟图眉头核对
2.1. 前后眉头核对 —logo/ 柜编号 / 间隔名称 / 型号 “KYN28 ( A ) -12”
2.2. 模拟图 — 类型 /CT/PT/ 电显 / 地刀 / 避雷器 / 零序 / 故障
2 3. 二次配线
3.1. 二次走线整齐美观,线号清晰且方向正确 (从下到上从左到右)
3.2 . 二次接线 / 连片紧固没有松动
3.3. 电流 / 电压线 —O 型端子 / 线径 / 颜色 (计量分色、黄绿红蓝单芯硬线)
母排 / 分支排检查
主母排上开孔是否与分支排对齐及传感器、绝缘子开孔是否正确,主母排、分支排所用的规格是否跟图纸要求一致
工频耐压试验
1. 主回路三相对地:应能承受 42kV/1min 工频试验电压,无击穿和闪络现象
2. 主回路相间:应能承受 42kV/1min 工频试验电压,无击穿和闪络现象
3. 组合开关隔离断口:应能承受 48kV/1min 工频试验电压,无击穿和闪络现象
4. 真空断路器断口:应能承受 42kV/1min 工频试验电压,无击穿和闪络现象
5. 二次回路:应能承受 2.5kV/1s 试验电压,无击穿和闪络现象
注:设备在高海拔运行时,耐压值需要修正
A 、 B 、 C 三相单独施压进行核相看相序是否正确!!
一次升压至额定电压的40%~60% 时,电磁锁闭锁,不能打开!!
单相施压 10KV ,测量 PT 输出是否正确 ( 例如: A 相施压时 ab\ac 有 100v 电压, ac 没有 )
回路电阻测试
断路器摇至工作位且合闸,从母线室分支排测到电缆室电缆搭接孔处,有 CT 的需跳过 CT 进行测量,测量后的结果相加
电阻要求: Ie=630A 电阻≤ 200μΩ Ie=1250A 电阻≤ 110μΩ
Ie=1600A 电阻≤ 90μΩ Ie=2500A 电阻≤ 80μΩ
Ie=3150A 电阻≤ 65μΩ Ie=4000A 电阻≤ 65μΩ
常规 保护电流试验
1 、根据 CT 变比进行保护参数设置,保护内部 CT 变比设置
2 、参照图纸及 CT 变比设置,过流、速断、重合闸、备投、高低压等保护功能
2.1 过流一般设置为动作电流 3A ,动作时间 1s ;
2.2 速断:动作电流 5A ,动作时间 0s ;
注:实际设置时可根据 CT 变比进行相应的调整,方便试验操作
2.3 重合闸设置为一次重合闸,动作时间 1s ;
3 、设置完成后一次用大电流发生器施加电流,先看保护内采集的测量电流与保护电流是否与一次所施加电流相对应,再看电流表指示是否正确
4 、过流:一次电流升至过流动作电流值等 1s ,看保护是否动作,动作断路器跳闸
5 、速断:快速升一次电流,保护动作,断路器迅速跳闸,做速断时手动扭着合闸按钮,断路器跳闸后不动作(防跳试验)
注:做过流速断重合闸时,把相应的压板打开,保护显示动作但,断路器不动作,合上压板后动作正常
其他保护试验依照图纸进行,如过电压、低电压、差动等
注:测量计量 CT 输出时,依照图纸对照二次色线的极性是否接对。
做电流试验时,需要看保护里的测量电流、保护电流值是否正确,电流表显示相应数值